MessaggioInviato: 6 set 2022, 9:26
da Altorn
Ciao,
a seguito di scatti intempestivi del differenziale magnetotermico quando va e viene la corrente esterna all'abitazione avevo pensato di sostituirlo o installare un riarmo automatico.
Inoltre dallo scheda del produttore non riesco a capire se è un 4,5ka o un 6ka, a rigor di logica se i magnetotermici sono da 6ka anche lui dovrebbe esserlo.

Il contatore dell'enel non è molto distante saranno circa un 40/50 metri, non c'è nient'altro nell'intermezzo Enel-Casa quindi nessuna protezione montante. Eventualmente posso montare anche il 4,5ka come diff-magnetotermico e relativi magnetotermici a seguire?

Non so se è meglio:

- sostituirlo con un altro AC dato che potrebbe essere guasto?
- installare un diff-magneto AC + riarmo bticino
- installarne uno di tipo HPI bticino
- per l'installazione del riarmo devo per forza passare ai magnetotermici da 1 posto, ma è necessario li abbia da 6ka?

Contatore.jpeg

Diff.jpeg

caratt.PNG
caratt.PNG (73.92 KiB) Osservato 6014 volte

Re: Scatto differenziale magnetotermico

MessaggioInviato: 6 set 2022, 9:27
da Altorn
Aggiungo anche queste caratteristiche di questo differenziale:

caratt2.PNG

Re: Scatto differenziale magnetotermico

MessaggioInviato: 6 set 2022, 9:56
da SediciAmpere
Quello è un differenziale puro e , se non c'è un magnetotermico a monte, non è protetto da sovraccarico
40m per un montante non sono pochi: per 25A servirebbe una sezione di 16mm²

Ma io ricordo un quadro elettrico diverso tuo, con interruttore per "vmc" (che non ho mai capito cosa fosse) e scaricatori; hai un'altra casa e anche qui gli stessi problemi di scatti intempestivi e disturbi di tensione?

Re: Scatto differenziale magnetotermico

MessaggioInviato: 6 set 2022, 10:07
da Altorn
SediciAmpere ha scritto:Quello è un differenziale puro e , se non c'è un magnetotermico a monte, non è protetto da sovraccarico
40m per un montante non sono pochi: per 25A servirebbe una sezione di 16mm²

Ma io ricordo un quadro elettrico diverso tuo, con interruttore per "vmc" (che non ho mai capito cosa fosse) e scaricatori; hai un'altra casa e anche qui gli stessi problemi di scatti intempestivi e disturbi di tensione?


Si si , questo è il quadro di un mio amico che chiedeva qualche consiglio. Quindi in primis andrebbe installato un differenziale-magnetotermico al posto del Puro?

Il tragitto fa : Contatore Enel - Quadro elettrico di casa. Non c'è nulla nel mezzo.

Presumo io debba sostituirlo con uno con anche protezione magnetica e potete di interruzione di 6ka? Ho visto dalle specifiche però che è resistente anche agli scatti intempestivi...

Re: Scatto differenziale magnetotermico

MessaggioInviato: 6 set 2022, 10:12
da SediciAmpere
Con 40m di montante basterebbero anche da 3kA

Praticamente, secondo il datasheet è resistente agli scatti intempestivi ma nel caso del tuo amico non lo è abbastanza?

Re: Scatto differenziale magnetotermico

MessaggioInviato: 6 set 2022, 10:17
da Altorn
SediciAmpere ha scritto:Con 40m di montante basterebbero anche da 3kA

Praticamente, secondo il datasheet è resistente agli scatti intempestivi ma nel caso del tuo amico non lo è abbastanza?


Esatto a quanto pare.. ho postato il datasheet poco sopra.
Cosa consigli?

Re: Scatto differenziale magnetotermico

MessaggioInviato: 6 set 2022, 14:43
da Goofy
A casa mia farei installare tre MTD, uno per le prese, uno per le luci, uno per condizionatori e caldaia.

Re: Scatto differenziale magnetotermico

MessaggioInviato: 6 set 2022, 15:38
da Altorn
Goofy ha scritto:A casa mia farei installare tre MTD, uno per le prese, uno per le luci, uno per condizionatori e caldaia.


Tu dici in questo modo evito che la somma delle dispersioni al ritorno di corrente lo facciano saltare ed escludo completamente il problema?

Meglio che un differenziale e riarmo a monte di tutto?
Di che grandezza dovrebbero essere i MTD?

Re: Scatto differenziale magnetotermico

MessaggioInviato: 7 set 2022, 9:35
da Altorn
Goofy ha scritto:A casa mia farei installare tre MTD, uno per le prese, uno per le luci, uno per condizionatori e caldaia.


Una domanda, se installo al posto del magnetotermico condizionatore un MTD sempre di 30ma, non rischia di saltarmi anche il generale essendo anche lui di 30ma?
Non sentirebbe anche lui la dispersione?

Re: Scatto differenziale magnetotermico

MessaggioInviato: 7 set 2022, 11:29
da Goofy
sì certo al posto del differenziale generale dovresti mettere un magnetotermico o un sezionatore (dipende da quel che c'è a monte)