Pagina 1 di 1

Lampada di emergenza

MessaggioInviato: 2 mar 2005, 18:50
da benedetto74
Salve a tutti, volevo una informazione: siccome devo montare una lampada di emergenza in un appartamento che non è a norma con la legge 46/90, come posso fare per vedere qual è la fase e qual è il neutro?
Inoltre se erroneamente vengono invertiti la fase e il neutro, può arrecare danno alla lampada stessa?
Un'ultima cosa: e se l'impianto è sprovvisto di neutro? come devo fare per l'installazione?

Grazie!

MessaggioInviato: 3 mar 2005, 12:39
da 357gre
Ciao :) . Un 220 Vca se è tale da misure strumentali non fa male a nessun utilizzatore comunque siano collegeti fasi e neutro. Poi difficilissimo, se non impossibile, che l'impianto, se è presente il 220 V sia sprovvisto di neutro, a meno che non sia talmente fuori norma da utilizzare il conduttore di terra per tale funzione o il 220 V sia in reltà trifase. A volte capita però che i colori non siano rispettati e che ci siano più neutri che girano nelle cassette, derivati da interruttori diffrenziali a monte diversi. In tal caso bisogna fare la fatica di individuare l'esatto neutro che fa coppia con la fase, perché altrimenti i carichi possono anche funzionare ma non ne avranno il tempo in quanto il differenziale scatterà istantaneamente.