proteggere il circuito di comando per un contattore
Ciao.
Stavo leggendo un documento di abb in cui danno vari consigli su come implementare automatic transfer switch con contattori. Guardando i vari esempi loro mettono sempre un magnetotermico per ogni circuito di controllo di ogni contattore per proteggere i cavi di quel circuito.
Ora, questo e' teoricamente corretto e necessario dato che in generale i cavi dei circuiti di controllo hanno sezioni diverse e piu' piccole dei cavi dei circuiti di potenza.
Pero', mi domando, nel mondo reale e' veramente necessario proteggere quei 20cm di cavi (oltretutto anche accessibili, non sepolti dentro un corrugato) nella malaugurata ipotesi che succeda cosa? Che la bobina inizi ad assorbire 6 kW cosi' di botto?
Voi come la vedete: necessita' reale o paranoia?
Perche' se e' necessita' reale allora vi lascio perche' devo andare a mettere un po' magnetotermici...
Grazie
Stavo leggendo un documento di abb in cui danno vari consigli su come implementare automatic transfer switch con contattori. Guardando i vari esempi loro mettono sempre un magnetotermico per ogni circuito di controllo di ogni contattore per proteggere i cavi di quel circuito.
Ora, questo e' teoricamente corretto e necessario dato che in generale i cavi dei circuiti di controllo hanno sezioni diverse e piu' piccole dei cavi dei circuiti di potenza.
Pero', mi domando, nel mondo reale e' veramente necessario proteggere quei 20cm di cavi (oltretutto anche accessibili, non sepolti dentro un corrugato) nella malaugurata ipotesi che succeda cosa? Che la bobina inizi ad assorbire 6 kW cosi' di botto?
Voi come la vedete: necessita' reale o paranoia?
Perche' se e' necessita' reale allora vi lascio perche' devo andare a mettere un po' magnetotermici...
Grazie