Pagina 1 di 1

Da una cabina ricavarne due

MessaggioInviato: 5 ott 2022, 18:06
da Franco140751
Cabina di trasformazione MT/BT. In un locale sono installati i quadri MT e BT, in un altro locale il trasformatore in resina da 400 kVA.
Il locale quadri è molto spazioso, vorrei ricavarne 2 locali. In uno andranno i quadri MT e BT di una utenza (POD 1), nell’altro gli scomparti MT, BT ed il trasformatore (160 kVA) di un altro utente (POD 2).
La cabina è a torre, il locale del distributore è soprastante a quello interessato dall’intervento ed il distributore non ha problemi ad effettuare dall’alto n° 2 consegne MT a due utenze distinte.
Avevo pensato di utilizzare cartongesso REI 60 per compartimentare i due locali facenti capo a POD distinti.
Ma considerato che il trasformatore da 160 kVA da installare nel locale del POD 2 è in resina, classe F1, e non dovrebbe richiedere misure speciali di compartimentazione antincendio, sarebbe corretto secondo voi realizzare la separazione dei locali mediante rete metallica IPXXB?