Che taglia magnetotermico per dorsali?

MessaggioInviato: 16 ott 2022, 10:21
da markus5
Buongiorno a tutti. La mia abitazione ha un contratto da 6 kW. Nelle foto allegate vedete la situazione precedente e l'attuale. Nell'attuale ho cambiato le dorsali da 4 mmq che vanno dal quadro generale ai centralini dei piani con cavi da 6 mmq. I corrugati che portano le dorsali dal quadro generale ai piani:
- corrugato n.1:
terra da 16 mmq
fase e neutro da 6 mmq per piano notte
fase e neutro da 6 mmq per piano interrato
fase e neutro da 1.5 mmq
fase e neutro da 1.5 mmq

- corrugato n.2:
fase e neutro da 6 mmq per piano giorno
fase e neutro 1.5 mmq
fase e neutro da 4 mmq per quadretto cucina giorno (forno, piano cottura, cappa aspirante)
fase e neutro da 4 mmq per quadretto cucina interrato (forno, piano cottura, cappa aspirante)

Dovendo comunque cambiare i magnetotermici da 20A per le dorsali, mi consigliate di mantenere la stessa taglia o di portarla a 25A. A livello di prezzo è indifferente. Grazie.
Situazone precedente.pdf
(322.52 KiB) Scaricato 143 volte

Situazione attuale.pdf
(327.17 KiB) Scaricato 170 volte

Re: Che taglia magnetotermico per dorsali?

MessaggioInviato: 16 ott 2022, 10:54
da markus5
Aggiungo fuori tempo limite modifica messaggio quanto segue.
Lunghezza tratte dorsali:
- verso piano notte: 16 metri
- verso piano giorno: 9.5 metri.
- verso piano interrato: 13 metri.

Re: Che taglia magnetotermico per dorsali?

MessaggioInviato: 17 ott 2022, 17:35
da markus5
Cosa ne pensate, a parte il disegno al quanto grezzo?

Re: Che taglia magnetotermico per dorsali?

MessaggioInviato: 17 ott 2022, 17:47
da gabrisav
Avendo sostituito le dorsali con il 6 mm² puoi mettere anche magnetotermici da 32A

Re: Che taglia magnetotermico per dorsali?

MessaggioInviato: 17 ott 2022, 18:12
da markus5
Avevo dei dubbi sull'impiego dei 25A in considerazione del numero dei circuiti attivi all'interno dei corrugati. Inoltre, visto che l'interruttore generale è di 40A, mi domandavo se un eventuale corto circuito a valle del 25A avesse maggiore probabilità di provocare l'intervento di quello da 40A, rispetto al precedente da 20A.

Re: Che taglia magnetotermico per dorsali?

MessaggioInviato: 20 ott 2022, 0:20
da ant1771
Con questi magnetotermici in caso di corto e' facile che scattano entrambi..
Dipende da moltissimi fattori ed e' difficilissima da ottenere garantita al 100%.