Cablaggio SPD.
Ciao a tutti,
chiedo qualche consiglio pratico per affrontare un problema che credo interessi molti nell'installazione di SPD in quadri ove i conduttori entrano tutti in un unico punto, per essere canalizzati internamente al quadro, raggiungere una morsettiera di I/O ed infine i moduli interni tra cui il nostro SPD.
E' sempre consigliato che il cavo che dal SPD va a terra non viaggi assieme ai conduttori delle linee a valle del SPD (zona protetta) per evitare fenomeni di accoppiamento induttivo che possono, generando ulteriori sovratensioni, vanificare l'operato stesso del SPD.
Però, dal momento che linea in ingresso, terra in uscita e linee dei circuiti utilizzatori percorrono la stessa canalizzazione verso morsetti contigui (stessa barra DIN) come risolvete il problema?
Grazie a tutti!
chiedo qualche consiglio pratico per affrontare un problema che credo interessi molti nell'installazione di SPD in quadri ove i conduttori entrano tutti in un unico punto, per essere canalizzati internamente al quadro, raggiungere una morsettiera di I/O ed infine i moduli interni tra cui il nostro SPD.
E' sempre consigliato che il cavo che dal SPD va a terra non viaggi assieme ai conduttori delle linee a valle del SPD (zona protetta) per evitare fenomeni di accoppiamento induttivo che possono, generando ulteriori sovratensioni, vanificare l'operato stesso del SPD.
Però, dal momento che linea in ingresso, terra in uscita e linee dei circuiti utilizzatori percorrono la stessa canalizzazione verso morsetti contigui (stessa barra DIN) come risolvete il problema?
Grazie a tutti!