Pagina 1 di 1
Protezione MT con poli protetti.

Inviato:
30 ott 2022, 18:20
da elettro
Quando e obbligatorio adottare MT con protezione termica e magnetica su entrambi i poli attivi?
Esempio il classico MT protetto magnetotermico su entrambi i poli F e N.
Grazie.
Re: Protezione MT con poli protetti.

Inviato:
30 ott 2022, 18:27
da gabrisav
Quando hai le due fasi concatenate 230V, quindi non Fase e Neutro collegato al centro stella del trasformatore.
Ma se a monte hai un differenziale puoi usare un MT 1P+N
Re: Protezione MT con poli protetti.

Inviato:
30 ott 2022, 18:41
da elettro
Ok..quindi anche nei vetusti sistemi bifase ormai in esaurimento.
Re: Protezione MT con poli protetti.

Inviato:
30 ott 2022, 18:54
da gabrisav
Si, intendevo quei sistemi.
Anche se so, per averlo letto qui sul forum, che ad esempio a Roma sono ancora attivi
Re: Protezione MT con poli protetti.

Inviato:
30 ott 2022, 19:03
da elettro
Si nelle periferie
Re: Protezione MT con poli protetti.

Inviato:
30 ott 2022, 21:24
da Goofy
Se hanno a monte un interruttore differenziale gli interruttori 1P+N si possono usare anche sui circuiti fase-fase.
P.S. ho visto dopo che l'ha già scritto Gabrisav
Re: Protezione MT con poli protetti.

Inviato:
1 nov 2022, 20:34
da elettro
Noto che grandi quadri ..si risparmia sul MT con solo polo protetto .
Ove non e' obbligatorio si evita.
Giusto o inapproprito comunque e' cosi.
Io prediligo sempre la soluzione integrale.