Grado IP sotto pavimento

MessaggioInviato: 21 mag 2008, 11:25
da elcondor-m
Buon giorno,
in un luogo di pubblico spettacolo e MARCIO viene realizzato un pavimento galleggiante con reazione al fuoco di classe 1.
Le canalizzazioni installate sotto il pavimento, devono essere IP4X?
Stando alla 64-8 direi proprio di si in quanto il pavimento non è classificabile come "non combustibile" 751.04.2.6
Ho interpretato correttamente la norma? C'è magari un cavillo, un accorgimento da cansiderare per poter posare sotto pavimento un canale con IP <4X?
Grazie

Re: Grado IP sotto pavimento

MessaggioInviato: 21 mag 2008, 11:41
da raifox
elcondor-m ha scritto:Ho interpretato correttamente la norma? C'è magari un cavillo, un accorgimento da cansiderare per poter posare sotto pavimento un canale con IP <4X?
Grazie


A mio parere sì, l'interpretazione è giusta.
CiaO
FoX

Re: Grado IP sotto pavimento

MessaggioInviato: 21 mag 2008, 16:46
da elcondor-m
Casualmente ho notato una cosa: art751.04.2.6 posa tipo C1 "cavo multipolare provvisto di conduttore di protezione" quindi la posa di cavo in aria libera è ammessa.
Se ho un tratto di canale senza scatole di derivazione, senza morsetti o comunque parti attive l'IP40 non serve?
In sostanza, perché la norma richiede IP40? Da cosa è dettata questa decisione?
Sapete rispondermi?

Re: Grado IP sotto pavimento

MessaggioInviato: 21 mag 2008, 19:12
da Mike
elcondor-m ha scritto:Casualmente ho notato una cosa: art751.04.2.6 posa tipo C1 "cavo multipolare provvisto di conduttore di protezione" quindi la posa di cavo in aria libera è ammessa.


Certo che è ammessa.

Se ho un tratto di canale senza scatole di derivazione, senza morsetti o comunque parti attive l'IP40 non serve?


Si applica alla conduttura in genere con o senza derivazioni.

In sostanza, perché la norma richiede IP40? Da cosa è dettata questa decisione?
Sapete rispondermi?


L'IP40 negli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio è richiesto solo per determinate tipologie di condutture. Una conduttura con cavi unipolari o multipolari entro canala metallica chiusa IP40 fa parte del gruppo a2. Se i cavi sono del tipo non propaganti l'incendio non devo prendere alcun provvedimento aggiuntivo. Se invece utilizzo un normalissimo cavo con guaina multipolare ottengo una conduttura del tipo c1 che è ammessa però con le seguenti prescrizioni:
- deve avere il PE
- deve essere non propagante l'incendio
- deve essere protetto da interruttore differenziale da 0,3A
In pratica si può scegliere la conduttura più appropriata tra quelle di gruppo a, b,c, non è obbligatorio l'IP40.

Re: Grado IP sotto pavimento

MessaggioInviato: 22 mag 2008, 7:54
da elcondor-m
Affidabile e preciso come sempre Mike =D>
Sinceramente avrei fatto un po fatica ad interpretare così la norma...
Grazie