Capicorda bimetallici AL Cu

MessaggioInviato: 12 dic 2022, 22:09
da GioArca67
Stavo vedendo dei capicorda per serrare cavi in alluminio,
Ho trovato questi bimetallici.
Ma il problema della corrosione galvanica non si verifica lo stesso?
Mettendo della vaselina?

Re: Capicorda bimetallici AL Cu

MessaggioInviato: 14 dic 2022, 21:11
da Fa1000
Ho avuto modo di fare impiegare dei capocorda con viti a rottura predeterminata già completi di un gel ( ad occhio direi siliconico ) omologati ENEL per cavi in alluminio da 400mmq, sono in opera da 4 anni e vengono verificati annualmente, ad oggi non si segnalano segni di corrosione. O_/

Re: Capicorda bimetallici AL Cu

MessaggioInviato: 14 dic 2022, 21:51
da ThEnGi
I produttori dicono di no, sono "saldati a frizione"
Ne ho messi in servizio una svagonata e sono ancora li
Sono Cembre di varie misure, quelli del 10mmq sono sproporzionati rispetto al conduttore :mrgreen:
In realtà sono ancora in servizio anche i capicorda di rame su alluminio :mrgreen:

Attenzione che vanno crimpati con il loro strumento adatto, alcuni produttori punzonano altri schiacciano con l'esagono, non so se cambia qualcosa

O_/

Re: Capicorda bimetallici AL Cu

MessaggioInviato: 14 dic 2022, 22:06
da GioArca67
Grazie!!