Pagina 1 di 1

Identificazione cavo 2YSLCY-J

MessaggioInviato: 19 gen 2023, 9:52
da Giovanni123
Ciao a tutti,
avrei bisogno di una tabella o qualcosa del genere, che mi permetta di risalire alle caratteristiche di questo tipo di cavi senza dover per forza consultare le schede tecniche dei costruttori.
Un po' come per i cavi nazionali o armonizzati (FS17 ex N07V-K, oppure H05V-K).
Ho provato online, ma riesco solo a capire che "2Y" si riferisce a isolamento in polietilene bassa densità, mentre "-J" che è presente il conduttore di terra. Mi manca tutto il resto della siglatura...
Qualcuno di voi ha una tabella o saprebbe dirmi come cercarla?

Nello specifico, sono cavi schermati multipolari che si usano per alimentazione motore, formazione 3F+3G, rame e isolamento 0,6/1kV. Ovviamente altre siglature simili vanno a modificare queste caratteristiche.

Re: Identificazione cavo 2YSLCY-J

MessaggioInviato: 19 gen 2023, 18:57
da GioArca67
Prova qui:
https://www.helukabel.com/media/publication/de/cor_docs/qt_23/QT_COR-DOCS_X_014_Code-designation-explanations_for_cables_and_insulated.pdf

Ma non è detto che abbia 3 terre, dipende dalla formazione non dalla sigla 2YSLCY-J
2Y : isolante in polietilene
SL : Con schermo, flessibile
C : Ulteriore schermo in rame intrecciato
-J : con conduttore PE

poi segue la formazione (che potrebbe anche non essere 3+3)

Dovrebbero essere le designazioni DIN VDE 0292

Re: Identificazione cavo 2YSLCY-J

MessaggioInviato: 20 gen 2023, 9:12
da Giovanni123
Grazie mille, e dire che avevo anche guardato sul sito helukabel.
Mi fa molto comodo questo pdf.