Pagina 1 di 1

Differenziali in cascata

MessaggioInviato: 22 gen 2023, 16:40
da pixeldj
Nel quadro elettrico della mia abitazione è presente un generale e 3 differenziali.
Linea luce, Linea prese e linea frigo con riarmatore.
Ho notato che i 3 differenziali non sono collegati in cascata tra loro.
Cioè nel differenziale 1 entra un cavo di fase proveniente dal generale e dallo stesso morsetto ripartono 2 cavi di fase che vanno ad alimentare gli alti differenziali.
Quindi non utilizzando cavi indipendenti e collegati al generale ma facendo ponticello.
Nei vari schemi che vedo online ogni differenziale è collegato diretto al generale (unendo i cavi tra loro o con morsettiera) mentre nel mio caso appunto solo il primo differenziale è collegato diretto e da li ripartono altri due cavi.
Di solito vedo che si fa cosi con i magnetotermici che a volte sono tanti ma mai visto fare con i differenziali.

Ovviamente c'è passaggio di tensione e funzionare funziona ma c'è qualcosa di sbagliato o va bene lo stesso?
Il dubbio che mi viene è che potrebbe sovraccaricare l'unico cavo che collega il generale al primo differenziale ma per il resto impatta in qualcosa di sbagliato questo collegamento?

Grazie

Re: Differenziali in cascata

MessaggioInviato: 22 gen 2023, 17:05
da Goofy
pixeldj ha scritto:per il resto impatta in qualcosa di sbagliato questo collegamento?


No.

Ovviamente poi ci sono varie cose da verificare per dire che l'impianto va bene.

Re: Differenziali in cascata

MessaggioInviato: 22 gen 2023, 22:26
da pixeldj
Grazie per la risposta.

Re: Differenziali in cascata

MessaggioInviato: 22 gen 2023, 23:14
da GioArca67
pixeldj ha scritto:Il dubbio che mi viene è che potrebbe sovraccaricare l'unico cavo che collega il generale al primo differenziale ma per il resto impatta in qualcosa di sbagliato questo collegamento?

Il dubbio è lecito.
Ma quel cavo deve comunque avere portata sufficiente per essere protetto dal generale stesso, come anche i "ponticelli".

Re: Differenziali in cascata

MessaggioInviato: 23 gen 2023, 0:27
da Franco012
Utilizzando un apposito connettore a pettine (esempio in figura) in luogo dei ponticelli, si sta tranquilli quanto a dimensionamento, in quanto la sezione della barra conduttrice è di 10 mm².

Connettore a pettine.png
Connettore a pettine.

Re: Differenziali in cascata

MessaggioInviato: 23 gen 2023, 22:40
da pixeldj
Si diciamo che allora anche se non cambia nulla sarebbe stato forse più "pulito" collegare i 3 differenziali con tre cavi di fase derivanti dal generale piuttosto che collegare il primo differenziale al generale e da questo differenziale spillare due cavi dalla parte alta per collegare i restanti due diffirenziali. Questa configurazione di collegamento non è nemmeno come quella a ponticelli in cascata.

Ultima domanda...ma i connettori con i puntali (quelli che si stringono con la pinza) sono consigliati piuttosto che infilare il cavo di rame dei moduli? L'elettricista che mi aveva fatto il quadro mi aveva detto che erano più sicuro usare solo il rame del cavo spellato piuttosto che fare tutti i puntalini. Bho magari è vero ma sembra più professionale e pulito con i puntalini. Forse non li aveva o non aveva voglia.

Re: Differenziali in cascata

MessaggioInviato: 23 gen 2023, 23:03
da Franco012
pixeldj ha scritto:L'elettricista che mi aveva fatto il quadro mi aveva detto che erano più sicuro usare solo il rame del cavo spellato piuttosto che fare tutti i puntalini.

Per l'utilizzo dei puntalini, vedi ad esempio qui.