Pagina 1 di 1

Contattore per marcia/arresto motore

MessaggioInviato: 24 gen 2023, 9:47
da gelex911
Buongiorno, carico un semplice schema di marcia/arresto di un motore trifase con spie di segnalazione.Immagine

Premetto che gli impianti non sono il mio mestiere, ho due domande sull'argomento:
- per realizzare tale circuito si utilizza un contattore con 2 ausiliari, 1 NO e 1 NC o ci sono altre soluzioni?
- perché negli schemi la luce di marcia (in questo caso rossa) è su un ramo a parte e non in parallelo alla bobina K?

Grazie

Re: Contattore per marcia/arresto motore

MessaggioInviato: 24 gen 2023, 10:00
da MASSIMO-G
Utilizzando il contatto ausiliario sei certo che il contattore si sia effettivamente chiuso, la lampada in parallelo alla bobina potrebbe accedersi ma , per qualche ragione , il contattore potrebbe non chiudere il circuito di potenza. I contatti ausiliari restituiscono l'effettivo stato del contattore

Re: Contattore per marcia/arresto motore

MessaggioInviato: 24 gen 2023, 16:13
da gelex911
Grazie