Cabine mt e tv a triangolo aperto

MessaggioInviato: 29 gen 2023, 12:23
da gjkfriend
Buongiorno, in una cabina MT/bt, in quali casi è obbligatorio installare i tv a triangolo aperto?

Quando ho bisogno della 67N per la SPG e poi?

A volte li ho visti anche sulle SPI di impianti fotovoltaici o sul nuovo CCI da predisporre negli impianti fotovoltaici superiori a 1 MW.

Serve solo per misurare la tensione residua? Quali protezioni richiedono di visualizzare la tensione residua?

Grazie

Re: Cabine mt e tv a triangolo aperto

MessaggioInviato: 31 gen 2023, 20:23
da MASSIMO-G
Gli utilizzi del triangolo aperto più comuni sono per la protezione 67N del SPG qualora sia richiesto, la 59N si utilizza anche per alimentare le protezioni di interfaccia in impianti soggetti alla CEI 0-16. La protezione 59N può essere utilizzata per la protezione dei guasti verso terra degli avvolgimenti statorici per generatori con neutro isolato o collegato a terra con alta impedenza. Ma è una situazione che non riguarda il normale installatore.