Pagina 1 di 1

EQS vecchia piscina

MessaggioInviato: 30 gen 2023, 19:12
da crimail
Buonasera.

Devo provvedere ad una verifica finalizzata al rilascio della Dichiarazione di Rispondenza dell'impianto elettrico di un edificio degli anni 70 che comprende anche una piscina esterna.
Considerata l'età dell'edificio e della piscina, non ho a disposizione documenti da cui si possa rilevare se è presente o meno la rete elettrosaldata sotto il pavimento della zona 1 e 2.
Allo stesso tempo non ho rilevato un nodo EQS relativo alle masse/masse estranee della stessa (è presente soltanto la scaletta metallica e nessun'altra massa/massa estranea).

Secondo voi, come mi devo comportare? devo far fare scavi per mettere la rete elettrosaldata?
Devo far fare nodo EQS per collegare soltanto la scaletta metallica (ovvero collegare la scaletta a terra)?

Grazie e buona serata.

Re: EQS vecchia piscina

MessaggioInviato: 30 gen 2023, 19:17
da Goofy
Negli anni 70 non credo fosse richiesta la rete.
La scaletta di accesso alla piscina dubito che sia una massa estranea.

Re: EQS vecchia piscina

MessaggioInviato: 31 gen 2023, 10:42
da crimail
Grazie Goofy.
In effetti ho letto che la rete è stata introdotta dalla 64-8 del 1992.
Devo verificare la scaletta...

Re: EQS vecchia piscina

MessaggioInviato: 31 gen 2023, 11:03
da Mike
Sicuramente all'epoca non era prevista le rete elettrosaldata, ma come verificatore e asseveratore della sicurezza elettrica ai sensi del DM 37/08 e L. 186/68 il tuo ruolo è quello di valutare siano rispettati i requisiti di sicurezza minima. Oltre a verificare l'equipotenzialità di masse e masse estranee presenti, verificherei (o chiederei al committente informazioni in merito) se il pavimento della piscina è isolante, ovvero presenta una resistenza maggiore di 50 kΩ.