scavi e cavidotti

MessaggioInviato: 10 feb 2023, 15:05
da elettroigor
Buongiorno a tutti, sono nuovamente qui per un dilemma che mi sono posto leggendo le modifiche alla 37/08 di dicembre. Se per la posa di cavi di alimentazione elettrica utilizzo infrastrutture (tubazioni e polifore) costruite o posate da altri, mi devo preoccupare di una loro certificazione?
oppure mi devo preoccupare solo che la posa del mio cavo sia corretta? sinceramente è una domanda che raramente mi sono posto.
Grazie

Re: scavi e cavidotti

MessaggioInviato: 10 feb 2023, 15:51
da Mike
L'installatore è sempre responsabile dell'installazione che realizza e che il materiale impiegato sia idoneo all'ambiente di installazione anche se fornito da terzi. Nel caso specifico sarai responsabile esclusivamente della corretta posa del cavo.

Re: scavi e cavidotti

MessaggioInviato: 10 feb 2023, 16:17
da elettroigor
Ti ringrazio per la risposta, ma se dovessi commissionare uno scavo con tanto di cavidotto e polifora, dovrei richiedere o meglio pretendere la certificazione?
Grazie

Re: scavi e cavidotti

MessaggioInviato: 10 feb 2023, 17:52
da Mike
elettroigor ha scritto:Ti ringrazio per la risposta, ma se dovessi commissionare uno scavo con tanto di cavidotto e polifora, dovrei richiedere o meglio pretendere la certificazione?
Grazie


Se per "certificazione" intendi la DICO ai sensi del DM 37/08 ti dico di no, perché non è un impianto finito ma solo un supporto. Puoi però richiedere una dichiarazione di corretta posa in opera.

Re: scavi e cavidotti

MessaggioInviato: 10 feb 2023, 21:49
da elettroigor
Perfetto, grazie, anche se con le variazioni fatte a dicembre pensavo che rientrassero nella dichiarazione di conformità anche quella parte di impianto, almeno io lo considero tale.
P.S. scusa per la "certificazione" :mrgreen: