Taratura DG con doppio montante MT
Debbo tarare la SPG di una cabina con due montanti MT (uno attivo connesso a un impianto fotovoltaico da 450 kW e uno passivo che alimenta un carico di 150 kW).
Manca il DG, le sue funzioni sono svolte dagli interruttori degli scomparti posti a protezione dei due montanti, equipaggiati entrambi con relè MT su cui sono implementate le protezioni 50-51-51N.
Sul lato MT lo scomparto attivo ha In=15 A, lo scomparto passivo ha In=5 A.
Debbo tarare entrambe le PG secondo le soglie di tempo e corrente fornite dal distributore (I>> = 131A/0,5s - I>>> = 600A/0,12s – I0> = 2A/0,45s)
Seguendo la CEI 0-16 art. 8.4.2
- La protezione contro c.c. I>>> la imposto su entrambi i montanti al valore massimo fornito
(600A/0,12)
- Per la protezione contro il sovraccarico I>> procedo al calcolo, ed il valore calcolato lo
ripartisco tra i due montanti in proporzione ai relativi carichi (75% sul montante attivo e 25% sul
montante passivo)
Ho difficoltà con la protezione per guasti a terra. Io imposterei il medesimo valore su entrambi i montanti, considerata la pratica impossibilità di un guasto a terra simultaneo su entrambi.
Che ne pensate? Mi piacerebbe il conforto di qualcuno che abbia più esperienza di me sulle protezioni in MT.
Grazie
Manca il DG, le sue funzioni sono svolte dagli interruttori degli scomparti posti a protezione dei due montanti, equipaggiati entrambi con relè MT su cui sono implementate le protezioni 50-51-51N.
Sul lato MT lo scomparto attivo ha In=15 A, lo scomparto passivo ha In=5 A.
Debbo tarare entrambe le PG secondo le soglie di tempo e corrente fornite dal distributore (I>> = 131A/0,5s - I>>> = 600A/0,12s – I0> = 2A/0,45s)
Seguendo la CEI 0-16 art. 8.4.2
- La protezione contro c.c. I>>> la imposto su entrambi i montanti al valore massimo fornito
(600A/0,12)
- Per la protezione contro il sovraccarico I>> procedo al calcolo, ed il valore calcolato lo
ripartisco tra i due montanti in proporzione ai relativi carichi (75% sul montante attivo e 25% sul
montante passivo)
Ho difficoltà con la protezione per guasti a terra. Io imposterei il medesimo valore su entrambi i montanti, considerata la pratica impossibilità di un guasto a terra simultaneo su entrambi.
Che ne pensate? Mi piacerebbe il conforto di qualcuno che abbia più esperienza di me sulle protezioni in MT.
Grazie