Taratura DG con doppio montante MT

MessaggioInviato: 10 feb 2023, 16:54
da Franco140751
Debbo tarare la SPG di una cabina con due montanti MT (uno attivo connesso a un impianto fotovoltaico da 450 kW e uno passivo che alimenta un carico di 150 kW).
Manca il DG, le sue funzioni sono svolte dagli interruttori degli scomparti posti a protezione dei due montanti, equipaggiati entrambi con relè MT su cui sono implementate le protezioni 50-51-51N.
Sul lato MT lo scomparto attivo ha In=15 A, lo scomparto passivo ha In=5 A.
Debbo tarare entrambe le PG secondo le soglie di tempo e corrente fornite dal distributore (I>> = 131A/0,5s - I>>> = 600A/0,12s – I0> = 2A/0,45s)
Seguendo la CEI 0-16 art. 8.4.2
- La protezione contro c.c. I>>> la imposto su entrambi i montanti al valore massimo fornito
(600A/0,12)
- Per la protezione contro il sovraccarico I>> procedo al calcolo, ed il valore calcolato lo
ripartisco tra i due montanti in proporzione ai relativi carichi (75% sul montante attivo e 25% sul
montante passivo)
Ho difficoltà con la protezione per guasti a terra. Io imposterei il medesimo valore su entrambi i montanti, considerata la pratica impossibilità di un guasto a terra simultaneo su entrambi.
Che ne pensate? Mi piacerebbe il conforto di qualcuno che abbia più esperienza di me sulle protezioni in MT.
Grazie

Re: Taratura DG con doppio montante MT

MessaggioInviato: 10 feb 2023, 17:54
da MASSIMO-G
Quello che affermi è corretto, l'unica accortezza è che la somma dei due valori impostati sulla soglia I>> sia uguale o inferiore a 131A

Re: Taratura DG con doppio montante MT

MessaggioInviato: 10 feb 2023, 18:07
da Franco140751
@MASSIMO-G
Grazie Massimo, inutile dire che contavo su una tua risposta...