ma4verick55 ha scritto:Buongiorno, vi chiedo un aiuto. Sistema TT. Devo alimentare un quadro bordo macchina (circuito terminale, giusto?) di una macchina utensile che fa scattare la vecchia protezione esistente in quadro. Essendo circuito terminale, posso usare un diff. a toroide separato regolabile in tempo e Idn o no? Ho provato con un diff. modulare tipo S con Idn elevata, ma scatta spesso. Grazie
Un quadro bordo macchina è un'utenza terminale ma può essere "fissa", "trasportabile" o "mobile". Se è un'utenza "fissa", ai fini della protezione dai contatti indiretti hai l'obbligo di rispettare il coordinamento Id<=50V/Rt, per cui se hai una resistenza di terra pari a 1 Ohm, potresti tarare il differenziale a 50A; chiaramente è una cosa assurda perché sopra i 3A non si parla più di protezione differenziale ma di guasto verso terra. Per quanto riguarda il tempo di intervento invece non puoi superare 1 secondo.
Comunque, qualsiasi attrezzatura o macchina deve rispettare dei limiti sulla corrente dispersa, qualora li supera, il costruttore lo deve specificare nel manuale d'uso e indicare la modalità di protezione più idonea.
Se il differenziale scatta vuol dire solo che:
a) c'è una dispersione pericolosa e quindi sta facendo il suo lavoro
b) ha una taratura troppo bassa e quindi interviene intempestivamente
c) è starato o troppo sensibile e quindi va sostituito
d) ci sono dei disturbi e il differenziale non è adatto (si torna al punto c)