corpi illuminanti ambiente gruppo 2

MessaggioInviato: 15 feb 2023, 10:28
da elettroigor
Domanda :mrgreen: ,in un ambiente gruppo 2 dove la direzione sanitaria ha rilasciato dichiarazione scritta in cui asserisce che non vengono usati gas infiammabili, quindi non è ambiente a maggior rischio, ho particolari prescrizioni sul grado di protezione dei corpi illuminanti ?
Non trovo nulla che mi sconsigli di usare le classiche plafoniere da ufficio aperte dark light, anche se usare plafoniere 4 o 5X sarebbe la cosa più indicata dal punto di vista dell'igene, ma non trovo nulla...
Grazie

Re: corpi illuminanti ambiente gruppo 2

MessaggioInviato: 15 feb 2023, 11:00
da Mike
elettroigor ha scritto:Domanda :mrgreen: ,in un ambiente gruppo 2 dove la direzione sanitaria ha rilasciato dichiarazione scritta in cui asserisce che non vengono usati gas infiammabili, quindi non è ambiente a maggior rischio, ho particolari prescrizioni sul grado di protezione dei corpi illuminanti ?
Non trovo nulla che mi sconsigli di usare le classiche plafoniere da ufficio aperte dark light, anche se usare plafoniere 4 o 5X sarebbe la cosa più indicata dal punto di vista dell'igene, ma non trovo nulla...
Grazie


Presumo che per gruppo 2 intendi classificazione di ambulatorio medico. Come ambiente a maggior rischio in caso d'incendio ex tipo A non hai prescrizioni particolari per gli apparecchi di illuminazione.

Re: corpi illuminanti ambiente gruppo 2

MessaggioInviato: 15 feb 2023, 21:20
da elettroigor
grazie mille.