Pagina 1 di 1

Protezione Uscite UPS

MessaggioInviato: 22 feb 2023, 13:38
da lagose
Le uscite di un UPS vanno protette da un magnetotermico differenziale, o basta solo a monte la protezione?

UPS da 3000Va o poco meno 1500 - 1000 - 2000

Grazie

Re: Protezione Uscite UPS

MessaggioInviato: 23 feb 2023, 15:37
da Mike
lagose ha scritto:Le uscite di un UPS vanno protette da un magnetotermico differenziale, o basta solo a monte la protezione?

UPS da 3000Va o poco meno 1500 - 1000 - 2000

Grazie


Detta così non significa nulla. Bisogna proteggere le utenza a valle dal cortocircuito, sovracorrenti e contatti indiretti, di conseguenza si trova la soluzione. Per esempio, per UPS a doppia conversione, è sufficiente la protezione MTD a monte che protegge anche i circuiti a valle in condizioni ordinarie, mentre quando l'UPS è in isola è un sistema IT che non necessita di controllo di isolamento.