Pagina 1 di 1

Centrale termica

MessaggioInviato: 10 mar 2023, 16:53
da studio varingel
Buongiorno a tutti, avrei i seguente dubbi che riguardano le centrali termiche (pareri vari e discordanti):
1) la luce di emergenza è indicata come obbligatoria da qualche norma specifica (non mi risulta, forse Prevenzione Incendi?) o si lascia alla valutazione del progettista
2) l'illuminazione normale deve obbligatoriamente essere presa a monte del generale quadro affinchè si possa avere luce durante la manutenzione sul quadro disattivato? (non mi risulta)
Grazie e buon lavoro

Re: Centrale termica

MessaggioInviato: 10 mar 2023, 17:38
da Danielex
1) non ricordo obblighi specifici (certo che se un progettista non la prevede è da picchiare). Dipende dalla valutazione sulla base della Norma UNI EN 1838 e da altre eventuali disposizioni legislative vigenti.
Dipende anche dal fatto che sia o meno un luogo di lavoro (oppure una civile abitazione).
2) mai sentito nulla di simile.

Re: Centrale termica

MessaggioInviato: 10 mar 2023, 19:27
da Mike
studio varingel ha scritto:Buongiorno a tutti, avrei i seguente dubbi che riguardano le centrali termiche (pareri vari e discordanti):
1) la luce di emergenza è indicata come obbligatoria da qualche norma specifica (non mi risulta, forse Prevenzione Incendi?) o si lascia alla valutazione del progettista


Valutazione del rischio che viene affidata al progettista o al datore di lavoro e dipende dalle caratteristiche del locale e le difficoltà di esodo in caso di blackout e presenza contemporanea di manutentori. Cosa che si può risolvere anche con procedura di lavoro richiedendo di dotarsi di torcia elettrica.

studio varingel ha scritto:2) l'illuminazione normale deve obbligatoriamente essere presa a monte del generale quadro affinchè si possa avere luce durante la manutenzione sul quadro disattivato? (non mi risulta)
Grazie e buon lavoro


No, non esiste un obbligo o prescrizione normativa, ma il problema è a monte, come viene alimentato il quadro elettrico di centrale termica e se è suddiviso l'impianto elettrico del locale dall'equipaggiamento elettrico della centrale termica. Questo è l'errore di fondo.

Re: Centrale termica

MessaggioInviato: 13 mar 2023, 17:11
da studio varingel
Vi ringrazio, era quello che pensavo