Domanda per i più esperti. In un impianto fotovoltaico un arco voltaico lato DC disalimentando il lato AC e quindi interrompendo la modalità di immissione in rete dell'inverter l'arco si interrompe?
La comunità del mondo elettrico: elettronica, elettrotecnica, impianti, pic, plc, automazione
https://www.electroyou.it/forum/
Fedro ha scritto:Domanda per i più esperti. In un impianto fotovoltaico un arco voltaico lato DC disalimentando il lato AC e quindi interrompendo la modalità di immissione in rete dell'inverter l'arco si interrompe?
Mike ha scritto:
No, il generatore fotovoltaico continuerà a produrre energia se c'è sole.
Fedro ha scritto:È quello che pensavo. Però noto che più di un produttore di inverter pubblicizza il proprio sistema dotato di AFCI semplicemente individuando l'arco e staccando l'immissione. Secondo me senza ottimizzatori che staccano il singolo modulo non ha senso.
GioArca67 ha scritto:Non ho ben capito né la domanda né le risposte. comunque...
Gli inverter con funzionalità AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) funzionante in caso di rilevamento lato CC di un arco elettrico interrompono il funzionamento aumentando l'impedenza lato CC e quindi di fatto facendo estinguere l'arco abbassando la corrente di stringa fino ad annullarla e corrispondentemente non immettono più in rete, come se l'ingresso fosse aperto (perché di fatto lo è quasi, essendo in alta impedenza).
Fedro ha scritto:Siccome mi scrivono "tramite apertura del circuito CC" non capivo come potesse funzionare.
GioArca67 ha scritto:Non ho ben capito né la domanda né le risposte. comunque...

GioArca67 ha scritto:Non ho ben capito né la domanda né le risposte. comunque...
aumentando l'impedenza lato CC