Arco voltaico lato DC e sgancio lato AC

MessaggioInviato: 22 mar 2023, 12:22
da Fedro
Domanda per i più esperti. In un impianto fotovoltaico un arco voltaico lato DC disalimentando il lato AC e quindi interrompendo la modalità di immissione in rete dell'inverter l'arco si interrompe?

Re: Arco voltaico lato DC e sgancio lato AC

MessaggioInviato: 22 mar 2023, 12:58
da Danielex
perché dovrebbe?

Re: Arco voltaico lato DC e sgancio lato AC

MessaggioInviato: 22 mar 2023, 15:27
da ThEnGi
Non dovrebbe il lato AC è a valle del lato DC e c'è in mezzo l'inverter

Re: Arco voltaico lato DC e sgancio lato AC

MessaggioInviato: 22 mar 2023, 15:34
da Mike
Fedro ha scritto:Domanda per i più esperti. In un impianto fotovoltaico un arco voltaico lato DC disalimentando il lato AC e quindi interrompendo la modalità di immissione in rete dell'inverter l'arco si interrompe?


No, il generatore fotovoltaico continuerà a produrre energia se c'è sole.

Re: Arco voltaico lato DC e sgancio lato AC

MessaggioInviato: 23 mar 2023, 7:04
da Fedro
Mike ha scritto:
No, il generatore fotovoltaico continuerà a produrre energia se c'è sole.


È quello che pensavo. Però noto che più di un produttore di inverter pubblicizza il proprio sistema dotato di AFCI semplicemente individuando l'arco e staccando l'immissione. Secondo me senza ottimizzatori che staccano il singolo modulo non ha senso.

Re: Arco voltaico lato DC e sgancio lato AC

MessaggioInviato: 23 mar 2023, 15:20
da Mike
Fedro ha scritto:È quello che pensavo. Però noto che più di un produttore di inverter pubblicizza il proprio sistema dotato di AFCI semplicemente individuando l'arco e staccando l'immissione. Secondo me senza ottimizzatori che staccano il singolo modulo non ha senso.


Non conosco questi inverter, ma che sappia io, non si può interrompere l'arco da un dispositivo a valle con un generatore a monte che continua a erogare. L'unico sistema affidabile in questo senso è l'ottimizzatore.

Re: Arco voltaico lato DC e sgancio lato AC

MessaggioInviato: 23 mar 2023, 16:00
da GioArca67
Non ho ben capito né la domanda né le risposte. comunque...
Gli inverter con funzionalità AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) funzionante in caso di rilevamento lato CC di un arco elettrico interrompono il funzionamento aumentando l'impedenza lato CC e quindi di fatto facendo estinguere l'arco abbassando la corrente di stringa fino ad annullarla e corrispondentemente non immettono più in rete, come se l'ingresso fosse aperto (perché di fatto lo è quasi, essendo in alta impedenza).

Re: Arco voltaico lato DC e sgancio lato AC

MessaggioInviato: 23 mar 2023, 17:26
da Fedro
GioArca67 ha scritto:Non ho ben capito né la domanda né le risposte. comunque...
Gli inverter con funzionalità AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) funzionante in caso di rilevamento lato CC di un arco elettrico interrompono il funzionamento aumentando l'impedenza lato CC e quindi di fatto facendo estinguere l'arco abbassando la corrente di stringa fino ad annullarla e corrispondentemente non immettono più in rete, come se l'ingresso fosse aperto (perché di fatto lo è quasi, essendo in alta impedenza).


Grazie, era proprio quello che volevo capire. Mi stavo riferendo agli inverter SMA che mi scrivono:
«integrano un dispositivo di protezione contro l'arco elettrico (AFCI) conforme agli standard IEC 63027, l'impianto viene quindi monitorato ciclicamente per verificare la presenza di archi voltaici. Un eventuale arco voltaico presente viene automaticamente estinto tramite l'apertura del circuito CC., e l'inverter , in tal caso, interrompe il funzionamento e genera un messaggio di evento»

Siccome mi scrivono "tramite apertura del circuito CC" non capivo come potesse funzionare.

Re: Arco voltaico lato DC e sgancio lato AC

MessaggioInviato: 24 mar 2023, 9:05
da ThEnGi
Fedro ha scritto:Siccome mi scrivono "tramite apertura del circuito CC" non capivo come potesse funzionare.
GioArca67 ha scritto:Non ho ben capito né la domanda né le risposte. comunque...


In realtà non sono così strane le domande, chiedeva se un guasto lato DC poteva essere estinto con l'apertura della protezione lato AC (Vedi titolo)

Adesso cambia le carte e parla della protezione ("digitale") lato DC :ok:

O_/

Re: Arco voltaico lato DC e sgancio lato AC

MessaggioInviato: 1 apr 2023, 11:40
da Fedro
GioArca67 ha scritto:Non ho ben capito né la domanda né le risposte. comunque...
aumentando l'impedenza lato CC


Perché parli di impedenza lato CC?