PE reazione al fuoco pari a FG18OM16
Buongiorno a tutti,
Nel progetto antincendio , al paragrafo sulla valutazione del rischio fumi indotti da combustione ad interesse dei cavi elettrici, si riporta che i conduttori di terra/protezione, di collegamento ai nodi equipotenziali e masse estranee, devono essere realizzati con cavi aventi classe di reazione al fuoco non inferiori a quelli di potenza.
Nel caso specifico si impiega cavo FG18OM16 0,6 1 kV (B2ca-s1a,d1,a1) per cui il cavo FG17 (Cca, s1b, d1, a1) essendo di classe di reazione al fuoco inferiore non potrebbe essere impiegato (andrebbe bene se fosse stato previsto il cavo FG16OM06 0,6 1kV (Cca, s1b, d1, a1).
Non riesco a trovare cavi unipolari, in gomma, giallo verdi, aventi reazione al fuoco pari a quella del cavo FG18OM16.
Chiedo cortesemente vostro parere.
Nel progetto antincendio , al paragrafo sulla valutazione del rischio fumi indotti da combustione ad interesse dei cavi elettrici, si riporta che i conduttori di terra/protezione, di collegamento ai nodi equipotenziali e masse estranee, devono essere realizzati con cavi aventi classe di reazione al fuoco non inferiori a quelli di potenza.