Corrente dispersione elevata

MessaggioInviato: 6 apr 2023, 8:53
da simp
Buongiorno
In uno stabilimento industriale (sistema TN-S) una macchina ha una corrente di dispersione di 2,5A.
E' possibile tarare il differenziale nel quadro generale di cabina a 3A 2s?
Grazie

Re: Corrente dispersione elevata

MessaggioInviato: 6 apr 2023, 14:00
da Goofy
Prima cercherei di capire il motivo della dispersione anomala.
Per il resto nessun problema per la corrente Idn=3A (si potrebbe anche evitare il differenziale e affidare la protezione a un magnetotermico), invece il ritardo di 2 s non fa rimanere sotto la curva di sicurezza.

Re: Corrente dispersione elevata

MessaggioInviato: 6 apr 2023, 14:11
da Mike
simp ha scritto:Buongiorno
In uno stabilimento industriale (sistema TN-S) una macchina ha una corrente di dispersione di 2,5A.
E' possibile tarare il differenziale nel quadro generale di cabina a 3A 2s?
Grazie


Come ha scritto giustamente Foto UtenteGoofy per prima cosa verificherei l'origine della dispersione che è fondamentale. Se questa dispersione è "necessaria" per questioni produttive e/o "giustificabile" perché il costruttore lo dichiara nel manuale uso e manutenzione, allora procederei a valutare come proteggere la linea di distribuzione. Se è un ambiente ordinario e il macchinario è fisso, toglierei l'inutile differenziale e per la protezione dai contatti indiretti mi affiderei alla magnetica dell'interruttore magnetotermico.

Re: Corrente dispersione elevata

MessaggioInviato: 6 apr 2023, 14:25
da simp
Grazie per le risposte
la dispersione è dichiarata dal costruttore della macchina (sorter) costituita da molti motori ad inverter.
Il luogo di installazione è un capannone classificato ambiente marcio.
Il quadro generale in cabina (esterna al capannone) ha questo differenziale tarabile a 3A. L'interruttore in cabina alimenta mediante cavidotto interrato un quadro di reparto situato subito a ridosso della parete perimetrale (quindi dall'esterno al quadro stiamo parlando di circa 2-3m). Il quadro di reparto alimenta quindi il quadro del sorter nel quale è presente un ulteriore differenziale da 2,5A ritardato.
Il mio problema è che essendo in una ambiente marcio la norma richiede per condutture di tipo c) un differenziale massimo a 1A e quello in cabina (tarato a 3) e nel quadro di alimentazione del sorter (tarato a 2,5) sono superiori.
Ora per quello in cabina potrei anche ammettere un 3A in quanto la conduttura è per il 98% interrata e poi
entra nello stabilimento dove si attesta subito al quadro di reparto. ma il differenziale nel quadro del sorter tarato a 2,6 a cui è collegata una linea che per 40-50m percorre il capannone su canale (per giunta neanche IP4X) non mi sembra normativamente apposto.

Re: Corrente dispersione elevata

MessaggioInviato: 6 apr 2023, 16:23
da giuspier
simp ha scritto:la dispersione è dichiarata dal costruttore della macchina (sorter) costituita da molti motori ad inverter.
Il luogo di installazione è un capannone classificato ambiente MA. R. C. I. .

-
Non hai specificato se tali Inverter e relativi Filtri sono di tipo Monofase, Trifase senza Neutro o Trifase con Neutro,
-
Specialmente dei Filtri Trifase con Neutro,
- le versioni precedenti hanno la Terra Centro Stella dei Condensatori attestati ai 4 Conduttori attivi, perciò causano un' elevata Dispersione.
- esistono versioni "a bassa Dispersione" in cui i Condensatori hanno come Centro Stella il Neutro.
(che va collegato anche se l' Inverter o il Carico non necessita del Neutro )
-
Buona serata !

Re: Corrente dispersione elevata

MessaggioInviato: 6 apr 2023, 16:59
da Franco012
simp ha scritto:[...] capannone classificato ambiente marcio [...] essendo in una ambiente marcio [...]

Capisco che, essendo questo un forum tecnico, tutti sappiano che non si sta parlando di un capannone fradicio o putrescente, però ritengo che sarebbe il caso d'indicare i "luoghi a maggior rischio in caso d'incendio" con l'acronimo "MARCI" scritto senza i puntini (anche se non ufficialmente riconosciuto come acronimo), o anche "M.A.R.C.I." MA.R.C.I.".

P.S.
Può darsi che la mia sia solo una fissazione per le sigle... nel qual caso abbiate pazienza.

EDIT: corretto in base alla giusta osservazione di Foto UtenteGoofy post #8.

Re: Corrente dispersione elevata

MessaggioInviato: 6 apr 2023, 17:01
da Goofy
Franco012 ha scritto:"M.A.R.C.I.".
P.S.
Può darsi che la mia sia solo una fissazione per le sigle... nel qual caso abbiate pazienza.


Hai messo un puntino di troppo :D
MA.R.C.I

Re: Corrente dispersione elevata

MessaggioInviato: 6 apr 2023, 17:10
da Franco012
Goofy ha scritto:Hai messo un puntino di troppo :D

Accipicchia, è vero.
Correggo subito: "MA.R.C.I."

(Volevo fare il professore, e invece ho fatto una mezza figura di m****).

Re: Corrente dispersione elevata

MessaggioInviato: 6 apr 2023, 17:20
da Goofy
simp ha scritto:la dispersione è dichiarata dal costruttore della macchina


La norma quando ci sono impedimenti tecnici all'impiego di differenziali da 1 A consente (e ci mancherebbe non lo facesse!) di prendere altri provvedimenti, ad esempio rivelazione automatica.

Re: Corrente dispersione elevata

MessaggioInviato: 7 apr 2023, 8:59
da simp
Scusate l'errore nell'esposizione e digitazione degli acronimi.
La struttura è dotata di un impianto di rivelazione incendi.

Quindi potrei tranquillamente tarare il differenziale in cabina a 3A e per quello nel quadro di alimentazione del sorter che si trova nello stabilimento identificato come luogo M.A.R.C.I?
Posso tararlo a 2,5A realizzando dal quadro di alimentazione al quadro bordo macchina una conduttura con cavi in canale IP4X?