Pagina 1 di 1

Cavo solare adatto o no per posa interrata?

MessaggioInviato: 13 apr 2023, 9:47
da Franco140751
In un impianto fotovoltaico un cavo di designazione H1Z2Z2-K è stato installato in tubazione interrata.
Il costruttore nella sua specifica tecnica lo dichiara esplicitamente adatto anche per posa interrata diretta o indiretta.
L’installatore acquista un cavo di identica designazione ma di un diverso costruttore.
Questo secondo costruttore, per il cavo di identica designazione, non ammette la posa interrata, che invece è riservata ad una cavo sempre di designazione H1Z2Z2-K ma immesso sul mercato con l’aggiunta di Plus al nome commerciale.
La DL contesta il cavo e ne pretende la sostituzione.
Ma per due cavi di identica designazione è possibile che un costruttore, a differenza di altri, preveda impieghi diversi?
I cavi immessi sul mercato con la medesima designazione non sono stati sottoposti alle medesime prove?
Debbo proprio far sfilare il cavo?

Re: Cavo solare adatto o no per posa interrata?

MessaggioInviato: 13 apr 2023, 11:55
da GioArca67
In generale i cavi con guaina e tensione maggiore di 1kV sono interrabili.
Sembra strana la scheda del costruttore.
Dai un'occhiata alla EN 50618 e contatta il costruttore stesso del cavo specifico per chiedere lumi.