Pagina 1 di 1

Cassetta derivazione ordinata e scanalature

MessaggioInviato: 23 apr 2023, 9:51
da StrikeD
Ciao,
vorrei ordinare il contenuto delle cassette di derivazione ed avevo pensato a quella in immagine come modalità per ordinare i cavi all'interno secondo questa logica:
1)le linee di fase e neutro e la terra le collego a tre distinti gruppi di mammut
2)ciascun gruppo di mammut da un lato presenterà dei ponti, dall'altro andranno a finire o alle singole utenze (es. prese) o ad un'altra cassetta di derivazione
3)Ridurre la lunghezza dei cavi inseriti nelle cassette

Vantaggi attesi rispetto all'uso dei cappucci
1)Maggior ordine e possibilità di etichettare ogni singolo cavo per individuarne subito la funzione
2)Maggior semplicità di manutenzione in caso di problemi (stacco solo il cavo dell'utenza problematica e non tutto)

Possibile svantaggio: i mammut occuperebbero più spazio, ma questo problema lo risolverei riducendo la lunghezza dei cavi lasciati nella cassetta di derivazione


schema cassetta derivazione.png
schema cassetta derivazione


Il tutto sarebbe a norma? Perché si usa lasciare parecchio cavo all'interno delle cassette di derivazione?

Infine volevo chiedervi a cosa servono quelle scanalature (evidenziate in giallo nella foto) nelle cassette di derivazione

scanalature.png

Re: Cassetta derivazione ordinata e scanalature

MessaggioInviato: 23 apr 2023, 10:24
da SediciAmpere
invece dei mammut + ponticelli, cerca "morsetti Wago"
(se non sei un installatore, non è a norma il fatto tu che ci metta mano)

Re: Cassetta derivazione ordinata e scanalature

MessaggioInviato: 23 apr 2023, 10:28
da Goofy
Le scanalature servono per i setti di separazione viewtopic.php?t=34795

Io preferisco qualsiasi soluzione piuttosto che quella che prospetti tu: i ponti aumentano sensibilmente le probabilità di guasto.

Molto meglio i morsetti a cappuccio, oppure morsettiere o morsetti a più vie, a vite o automatici.
https://www.cembre.it/family/details/3937
https://www.wago.com/it/morsetti-e-conn ... /p/221-613

Perché si usa lasciare parecchio cavo all'interno delle cassette di derivazione?

Si taglia lungo perché poi in caso di errore è più facile accorciare che allungare.
Se i cavi ci stanno poi è inutile perdere tempo ad accorciare il cavo e smaltire lo spezzone, ci penserà chi ci metterà in seguito le mani.
Inoltre tutte le volte che si deve intervenire è possibile che debba rifare qualche spelatura con conseguente accorciamento del cavo.

Re: Cassetta derivazione ordinata e scanalature

MessaggioInviato: 23 apr 2023, 12:01
da djnz
Mammut no, oltre ai (troppi) ponti da fare c'è sempre il problema della vite che trancia i trefoli, a fare bene con il serraggio diretto vanno usati i puntalini.

Concordo con i Cembre a serraggio indiretto, o con i Wago, o con gli equivalenti a più poli.

Che occupino più spazio non è vero, perché con l'ordine che si viene a creare (fili che non si accavallano ecc) in realtà rimane più spazio di prima.

Re: Cassetta derivazione ordinata e scanalature

MessaggioInviato: 16 mag 2023, 17:13
da sisu70
Mi inserisco in questa discussione per fare una domanda che mi sembra collegata: tra "morsettiere unipolari" e "morsettiere equipotenziali" esiste qualche differenza sostanziale a parte i fatti che
- le prime mi sembrano più protette (geometricamente/meccanicamente) da contatti indesiderati e le seconde meno
- le prime mi sembrano indicate per i conduttori attivi e le seconde per il conduttori di terra/PE
?

In particolare, le morsettiere unipolari (tipo Cembre serie Z) possono essere utilizzate anche per realizzare il collettore di terra (oltre che per distribuire i conduttori attivi) ?

Re: Cassetta derivazione ordinata e scanalature

MessaggioInviato: 16 mag 2023, 17:36
da gabrisav
Si a tutto :ok:

Re: Cassetta derivazione ordinata e scanalature

MessaggioInviato: 16 mag 2023, 17:44
da sisu70
gabrisav ha scritto:Si a tutto :ok:

La mia prima domanda era in forma negata, quindi per evitare fraintendimenti: una unipolare si può utilizzare al posto di una equipotenziale, ma non viceversa, corretto ?

Re: Cassetta derivazione ordinata e scanalature

MessaggioInviato: 16 mag 2023, 20:24
da gabrisav
Corretto

Re: Cassetta derivazione ordinata e scanalature

MessaggioInviato: 16 mag 2023, 21:04
da nicsergio
StrikeD ha scritto:Infine volevo chiedervi a cosa servono quelle scanalature (evidenziate in giallo nella foto) nelle cassette di derivazione

scanalature.png


Quella evidenziata non è una scanalatura per i setti di separazione (che invece si vede bene nel post linkato da Foto UtenteGoofy), ma una delle guide per il fissaggio di piastre, morsettiere, apparecchiature o guide din, personalmente le ho utilizzate raramente per fissare certi tipi di relè o dimmer.

Re: Cassetta derivazione ordinata e scanalature

MessaggioInviato: 16 mag 2023, 23:05
da sisu70
gabrisav ha scritto:Corretto

Grazie mille !