Buonasera volevo chiedere a voi una delucidazione,sono l'elettricista interno dell'azienda in cui lavoro,siamo una torneria meccanica e sto passando tutti i torni più datati perché non dispongono di alcuna sicurezza tranne qualche fungo di emergenza instabili,quindi da sostituire,che tagliano non si sa bene cosa....
Un azienda esterna è venuta a fare un sopralluogo per redigere una relazione sugli interventi da fare per mettere in sicurezza le macchine e viene richiesto di eseguire dei circuiti di sicurezza di categoria almeno 3.
Io ho effettuato l'aggiornamento dei quadri elettrici e l'installazione dei dispositivi di sicurezza sui ripari mobili,per garantire un livello maggiore ho eseguito un circuito con moduli di emergenza e circuito a due canali.
Il modulo di emergenza lo uso per tagliare gli ausiliari e mandare un segnale di emergenza al caricatore di barre per arrestarlo.
Spulciando un po' gli schemi vedo che quasi su tutti gli schemi due uscite del modulo vengono usati per comandare due teleruttori di potenza che sono collegati in serie tra di loro e vanno sul motore principale,viene usato un ritorno di segnale dai due teleruttori che quando sono a triposo mi permettono di resettare il modulo.
La mia domanda è questa,è obbligatorio mettere due teleruttori in serie sul circuito di potenza del motore per garantire un grado di sicurezza 3 oppure basta tagliare gli ausiliari ed eventualmente tagliare il comando del teleruttore che gestisce il motore del tornio?
Ve lo chiedo perché in certi quadri faccio veramente fatica ad inserire un altro teleruttore.
Vi chiedo poi un'altra cosa,il secondo teleruttore nel caso di avviamento stella-triangolo lo posso mettere in serie con il teleruttore di linea o con quello di triangolo?
Spero possiate aiutarmi.
Vi ringrazio in anticipo e vi auguro una buona serata.
Un azienda esterna è venuta a fare un sopralluogo per redigere una relazione sugli interventi da fare per mettere in sicurezza le macchine e viene richiesto di eseguire dei circuiti di sicurezza di categoria almeno 3.
Io ho effettuato l'aggiornamento dei quadri elettrici e l'installazione dei dispositivi di sicurezza sui ripari mobili,per garantire un livello maggiore ho eseguito un circuito con moduli di emergenza e circuito a due canali.
Il modulo di emergenza lo uso per tagliare gli ausiliari e mandare un segnale di emergenza al caricatore di barre per arrestarlo.
Spulciando un po' gli schemi vedo che quasi su tutti gli schemi due uscite del modulo vengono usati per comandare due teleruttori di potenza che sono collegati in serie tra di loro e vanno sul motore principale,viene usato un ritorno di segnale dai due teleruttori che quando sono a triposo mi permettono di resettare il modulo.
La mia domanda è questa,è obbligatorio mettere due teleruttori in serie sul circuito di potenza del motore per garantire un grado di sicurezza 3 oppure basta tagliare gli ausiliari ed eventualmente tagliare il comando del teleruttore che gestisce il motore del tornio?
Ve lo chiedo perché in certi quadri faccio veramente fatica ad inserire un altro teleruttore.
Vi chiedo poi un'altra cosa,il secondo teleruttore nel caso di avviamento stella-triangolo lo posso mettere in serie con il teleruttore di linea o con quello di triangolo?
Spero possiate aiutarmi.