Pagina 1 di 1

Sezionatore 250A

MessaggioInviato: 17 mag 2023, 16:43
da Duracell
Salve da una blindo di 250A dovrò derivare delle calate per alimentare delle macchine, volevo interporre un sezionatore da mettere a muro vicino alla relativa macchina, posso usare dei sezionatori del tipo sottocarico da 250A ?
In questo modo, anche se aprono per errore il sez. con il carico inserito, non dovrebbe succedere nulla corretto?
Grazie

Re: Sezionatore 250A

MessaggioInviato: 17 mag 2023, 18:13
da Mike
Sì, se a monte c'è il dispositivo di protezione coordinato per la protezione della blindosbarra.

Re: Sezionatore 250A

MessaggioInviato: 17 mag 2023, 18:27
da Duracell
Mike ha scritto:Sì, se a monte c'è il dispositivo di protezione coordinato per la protezione della blindosbarra.


Si sul QGEN ci sarà un int. autom. diff. a protezione della blindo
grazie

Re: Sezionatore 250A

MessaggioInviato: 17 mag 2023, 19:37
da Goofy
Duracell ha scritto:
Si sul QGEN ci sarà un int. autom. diff. a protezione della blindo
grazie


Il produttore deve garantire che il magnetotermico sia idoneo a proteggere il sezionatore per la corrente di cortocircuito.

Re: Sezionatore 250A

MessaggioInviato: 18 mag 2023, 10:53
da Duracell
:ok: :ok:
grazie

Re: Sezionatore 250A

MessaggioInviato: 18 mag 2023, 11:08
da Mastriko
Si, mi trovo con quanto dice Goofy!!

Il sezionatore riesce a sezionare le sole correnti nominali. Non quelle di guasto. Quindi a monte (Dalla calata che proviene dalla blindo 250A) lo stesso deve essere protetto da interruttore magnetotermico con In<=250A e Pdi adatto alla situazione in cui ti trovi tu.

Re: Sezionatore 250A

MessaggioInviato: 18 mag 2023, 12:14
da Duracell
Per le correnti di guasto ci penserà l'interruttore della blindo posto sul quadro elettrico

Re: Sezionatore 250A

MessaggioInviato: 18 mag 2023, 12:43
da Goofy
Duracell ha scritto:Per le correnti di guasto ci penserà l'interruttore della blindo posto sul quadro elettrico

Sempre che il costruttore abbia dichiarato il coordinamento fra i due.