Pagina 1 di 1

Messa a terra palco per manifestazione temporanea

MessaggioInviato: 18 mag 2023, 10:39
da Paul1312
Buongiorno,
chiedo scusa se questo argomento è già stato trattato, ma in rete trovo vari pareri tutti discordanti tra loro, e non sono riuscito a trovare riferimenti normativi a riguardo.

In una manifestazione temporanea, alimentata tramite gruppo elettrogeno e avendo sistema di distribuzione di tipo TN-S, il palco metallico sul quale alloggiano le apparecchiature audio-luci (tutte di classe di isolamento II o comunque di classe di isolamento I collegate a terra) occorre collegarlo a terra come se fosse una massa estranea? Oppure il collegamento a terra può ridurre la sicurezza?

Re: Messa a terra palco per manifestazione temporanea

MessaggioInviato: 18 mag 2023, 11:06
da stefanopc
Ma il palco (metallico) nel caso non venga messo a terra sarà appoggiato su idonei isolatori?
E se dovesse esserci un temporale?
Ciao

Re: Messa a terra palco per manifestazione temporanea

MessaggioInviato: 18 mag 2023, 11:57
da Goofy
Va messo a terra se è una massa (lo escludo) o una massa estranea (se la resistenza verso terra è < 1000 Ω)