Pagina 1 di 2
Scatto notturno differenziale

Inviato:
31 mag 2023, 18:23
da electrocompa
Buongiorno,
Stanotte si è verificato un evento di cui non trovo spiegazione. Tutti a letto, impianto fermo, consumo standby nessun elettrodomestico in funzione. Interviene l'interruttore differenziale da 30mA classe A super immune. Me ne accorgo casualmente perché si accende la luce di emergenza nel corridoio. Mi alzo e vado sul quadro, riarmo l'interruttore e tutto riparte regolarmente senza problemi. Stamattina ho scaricato o dati del multimetro da quadro Zeus Din, legge anche e storicizza la corrente differenziale, non è uno strumento di precisione, ma non rilevo nessuna deriva anomala. La corrente di dispersione è costante di circa 1mA poco più, poi improvvisamente manca l'alimentazione. Dove potrei ricercare la causa dell'intervento? Cielo sereno, nessuna pioggia o evento atmosferico che possa fare sospettare ingresso acqua da qualche parte.. si accettano consigli. Grazie
Re: Scatto notturno differenziale

Inviato:
31 mag 2023, 18:48
da elfo
Il datasheet che ho trovato (e' questo?):
https://www.zeuslog.com/wp-content/file ... t_Rev1.pdfDal datasheet:
- Memoria: 16 MB
- Parametri memorizzati: 7
- Memorizzazione a valori istantanei nei 128ms che
precedono un evento di spegnimento
- Memorizzazione a valori istantanei nei 128ms che
precedono un evento abbassamento tensione
CalcoliFrequenza di campionamento (approx.)
f= 16 MB / 6 / 128 ms = 18 MHz
Supponiamo anche che il campionamento avvenga invece che a 8 bit (come nell'ipotesi qui sopra) ma a 16 bit
In questo caso il numero dei campioni si dimezza ( i 128 ms rimangono tali) e quindi abbiamo una frequenza di campionamento dimezzata 9 MHz.
E' credibile che il campionamento avvenga a queste frequenze e che non riveli un evento che faccia scattare un "differenziale da 30mA classe A super immune"?
Re: Scatto notturno differenziale

Inviato:
31 mag 2023, 21:57
da mario_maggi
Può essere passata una lucertola o un topo sul pulsante di prova del differenziale?
A Milano città ho trovato uno scoiattolo nel locale contatori.
Ciao
Mario
Re: Scatto notturno differenziale

Inviato:
31 mag 2023, 22:25
da sisu70
A me è successo più volte che sia scattato il differenziale quando è stata "ridata la corrente" dopo che era "andata via" (sulla rete di distribuzione intendo), ma era un differenziale vecchio e non immune e che aveva mal digerito l'installazione a posteriori dei condizionatori. Una estate è successo mentre eravamo in vacanza e naturalmente è rimasto spento per un paio di settimane il frigorifero/freezer, che non era vuoto ...
Da quella volta ho imparato a disalimentare i condizionatori prima di andare in vacanza (non bastava tenerli spenti, in stand-by).
Poi l'ho sostituito con un A/AP-R e non si è più ripetuto il problema.
Potrebbe essere che l'istante in cui vedi essere mancata l'alimentazione sia quello in cui è andata giù la rete e non quello in cui è tornata su e contestualmente è scattato il differenziale ?
Re: Scatto notturno differenziale

Inviato:
31 mag 2023, 23:00
da stefanopc
Così ad istinto mi trovo d'accordo sulla interruzione provocata dal distributore che al rientro ha provocato lo scatto del differenziale.
Altrimenti valuteri il guasto del differenziale.
Poi oltre all'acqua (che a volte impiega alcuni giorni per produrre i suoi effetti) ci sono molti animaletti che amano stare nelle scatole di derivazione (roditori e formiche per citare i due principali) .
Lo strumento misura anche variazioni molto veloci prossime al tempo di intervento del differenziale?
Puoi alimentare lo strumento da una linea dedicata che non venga interrotta quando interviene il differenziale?
Ciao
Re: Scatto notturno differenziale

Inviato:
31 mag 2023, 23:19
da claudiocedrone
Giusto per inventario, io negli ultimi mesi ho avuto diverse interruzioni della rete (me ne accorgo da una vecchia sveglia che si azzera) ma i magnetotermici differenziali sia A che AC non hanno mai fatto una piega.
Re: Scatto notturno differenziale

Inviato:
1 giu 2023, 0:50
da Franco012
Stessa cosa che rilevo io nella mia abitazione, dove le brevi interruzioni di corrente sono piuttosto frequenti. Me ne accorgo dal display del forno a microonde (che invece di mostrare l'ora, mostra il tempo trascorso da quando è "tornata" la corrente). Nessuno dei differenziali interviene, anche se sono tutti del tipo AC con sensibilità di 10 mA.
Re: Scatto notturno differenziale

Inviato:
1 giu 2023, 7:11
da electrocompa
Il software permette di esportare anche su foglio excel, ma il massimo della risoluzione temporale è di 1 minuto, non è possibile scendere. Non si notano variazione dei parametri elettrici se non appunto l'interrzione.
Comunque la durata dallo scatto al mio ripristino è di qualche minuto, non vedo in che modo possa essere causato dal distributore..
Re: Scatto notturno differenziale

Inviato:
1 giu 2023, 7:23
da SediciAmpere
Credo che Sisu70 e Stefanopc intendessero una breve disalimentazione da parte del distributore seguita da richiusura automatica istantanea (succede spesso), al momento della richiusura potrebbe esserci stato un disturbo fase-terra che ha fatto intervenire il differenziale
Re: Scatto notturno differenziale

Inviato:
1 giu 2023, 11:21
da sisu70
Esatto. In particolare potrebbe essere ininfluente il fatto che la corrente differenziale sia rimasta minima nel momento in cui e' stata rilevata l'interruzione di alimentazione, perché quella interruzione di alimentazione potrebbe essere quella della rete, non quella, successiva, provocata dall'intervento del differenziale.
Rimane pero' un'ipotesi, tra l'altro poco coerente con la definizione "super immune" del differenziale in questione.