Dove posizionare il Dispositivo generale FV?
Ho un impianto FV da circa 500KW da collegare alla rete MT; il tutto da realizzare in un fabbricato contenente un impianto industriale da circa 1MW che ovviamente andrebbe collegato insieme al FV sulla connessione MT da realizzare unica per entrambi.
Detto quanto sopra mi sorge un dubbio su dove sia meglio posizionare il DG dell'impianto FV che potrebbe essere realizzato in due modi
1) DG immediatamente sulla colonna MT a ingresso impianto, il DDI sull'uscita del quadro fotovoltaico che raccoglie i 13 Inverters, e i DDG uno per ogni inverter in arrivo. I carichi dell'impianto industriale li potrei alimentare con un altro quadro BT dalla forchetta BT in ingresso al Trafo bt/MT.
2) Potrei prevedere un grosso quadro BT Generale di Impianto, alimentato direttamente dal trafo bt/MT, il DG posizionato direttamente all'arrivo del quadro fotovoltaico sul quadro generale, il DDI sull'uscita Quadro FV come sopra
che ne pensate?
se serve potrei allegare qualche schema