Protezione di interfaccia esterna e rincalzo obbligatori
Salve,
Avrei bisogno di un chiarimento sulla potenza nominale dell'impianto ai fini dell'obbligo di installazione del sistema di protezione di interfaccia (SPI) esterno e del rincalzo. Per il primo caso, è obbligatorio per potenze nominali dell'impianto superiore a 11,08 kW, per il secondo nel caso di potenze nominali superiori a 20 kW. Ma nella definizione della potenza nominale, non è chiara la CEI 0-21: è la somma della potenza massima dei pannelli fotovoltaici o il minimo tra tale somma e la potenza degli inverter?
Ad esempio, nel caso di un impianto con 12 kW di pannelli e 10 kW di inverter, serve la SPI esterna? E nel caso di impianti da 23 kW di pannelli e 20 kW di inverter, serve il rincalzo?
Avrei bisogno di un chiarimento sulla potenza nominale dell'impianto ai fini dell'obbligo di installazione del sistema di protezione di interfaccia (SPI) esterno e del rincalzo. Per il primo caso, è obbligatorio per potenze nominali dell'impianto superiore a 11,08 kW, per il secondo nel caso di potenze nominali superiori a 20 kW. Ma nella definizione della potenza nominale, non è chiara la CEI 0-21: è la somma della potenza massima dei pannelli fotovoltaici o il minimo tra tale somma e la potenza degli inverter?
Ad esempio, nel caso di un impianto con 12 kW di pannelli e 10 kW di inverter, serve la SPI esterna? E nel caso di impianti da 23 kW di pannelli e 20 kW di inverter, serve il rincalzo?