Protezione di interfaccia esterna e rincalzo obbligatori

MessaggioInviato: 13 giu 2023, 22:21
da Digisamuel98
Salve,
Avrei bisogno di un chiarimento sulla potenza nominale dell'impianto ai fini dell'obbligo di installazione del sistema di protezione di interfaccia (SPI) esterno e del rincalzo. Per il primo caso, è obbligatorio per potenze nominali dell'impianto superiore a 11,08 kW, per il secondo nel caso di potenze nominali superiori a 20 kW. Ma nella definizione della potenza nominale, non è chiara la CEI 0-21: è la somma della potenza massima dei pannelli fotovoltaici o il minimo tra tale somma e la potenza degli inverter?

Ad esempio, nel caso di un impianto con 12 kW di pannelli e 10 kW di inverter, serve la SPI esterna? E nel caso di impianti da 23 kW di pannelli e 20 kW di inverter, serve il rincalzo?

Re: Protezione di interfaccia esterna e rincalzo obbligatori

MessaggioInviato: 14 giu 2023, 9:49
da Danielex
La definizione di potenza nominale è chiara nella Norma CEI 0-21.
Vedasi punto 3.53.

Dai un'occhiata e vedrai che non esistono dubbi di sorta.

Nel primo caso che hai individuato qual è la potenza nominale?
E nel secondo?

Re: Protezione di interfaccia esterna e rincalzo obbligatori

MessaggioInviato: 14 giu 2023, 11:38
da Digisamuel98
Danielex ha scritto:La definizione di potenza nominale è chiara nella Norma CEI 0-21.
Vedasi punto 3.53.

Dai un'occhiata e vedrai che non esistono dubbi di sorta.

Nel primo caso che hai individuato qual è la potenza nominale?
E nel secondo?


Forse ti riferivi al punto 3.61, comunque si, da quel che ho capito si intende la potenza dell'inverter come potenza nominale (nel caso in cui la somma della potenza dei pannelli sia superiore della potenza dell'inverter), quindi mi verrebbe da dire che nel caso 1 non serve la SPI esterna e nel secondo caso 2 invece non serve il rincalzo. Mi sbaglio?

Re: Protezione di interfaccia esterna e rincalzo obbligatori

MessaggioInviato: 14 giu 2023, 11:44
da Danielex
Dimmi prima quali sono le potenze nominali ai fini della Norma CEI 0-21 nei due casi.

Re: Protezione di interfaccia esterna e rincalzo obbligatori

MessaggioInviato: 14 giu 2023, 17:22
da Digisamuel98
Danielex ha scritto:Dimmi prima quali sono le potenze nominali ai fini della Norma CEI 0-21 nei due casi.

10 kW e 20 kW rispettivamente

Re: Protezione di interfaccia esterna e rincalzo obbligatori

MessaggioInviato: 15 giu 2023, 11:56
da Danielex
Ok.

Questo è appunto il ragionamento che devi fare.

Definisci la potenza nominale dell'impianto e sai se è necessaria la SPI esterna e il rincalzo.

10 kW < 11,08 kW

20 kW <= 20 kW

Tutto chiaro ora?

Re: Protezione di interfaccia esterna e rincalzo obbligatori

MessaggioInviato: 15 giu 2023, 13:18
da Digisamuel98
Danielex ha scritto:Ok.

Questo è appunto il ragionamento che devi fare.

Definisci la potenza nominale dell'impianto e sai se è necessaria la SPI esterna e il rincalzo.

10 kW < 11,08 kW

20 kW <= 20 kW

Tutto chiaro ora?


Si chiarissimo! Grazie mille!