Contatore gestore di rete F-N invertiti

MessaggioInviato: 23 giu 2023, 16:33
da crimail
Buongiorno a tutti.
Durante la verifica dell'impianto di una unità immobiliare, un collega ha scoperto che dal contatore nel punto di consegna, Fase e Neutro escono invertiti.
Il contatore è stato recentemente sostituito perché "bruciato", base compresa e quindi può essere che sia stato commesso un errore in fase di installazione.
Il proprietario, inoltre, dice che, da quando è stato sostituito, consuma di più in termini di kWh.

Al di la del fatto che gli è stato consigliato di chiamare il gestore di rete per far sistemare il collegamento, è possibile che la lettura del contatore sia anomala a causa di questa inversione?

Grazie e buona serata

Re: Contatore gestore di rete F-N invertiti

MessaggioInviato: 23 giu 2023, 16:47
da Goofy
No

Re: Contatore gestore di rete F-N invertiti

MessaggioInviato: 23 giu 2023, 18:00
da Danielex
Che abbiano invertito fase e neutro è sicuramente possibile, mi è capitato una volta.

Che consumi di più invece... no comment :mrgreen:

Re: Contatore gestore di rete F-N invertiti

MessaggioInviato: 23 giu 2023, 18:48
da speedyant
Era "guasto" il precedente contatore! ;-)

Re: Contatore gestore di rete F-N invertiti

MessaggioInviato: 23 giu 2023, 18:58
da GioArca67
Si. Può succedere che conti di più. Ma non per colpa del contatore.
Ci sono i differenziali? Da quanti mA ?
Se non ci sono ed aveva precedentemente un neutro a terra, ora si ritrova la fase a terra: supponiamo sia di 50 ohm, quanto consuma?

Re: Contatore gestore di rete F-N invertiti

MessaggioInviato: 25 giu 2023, 6:31
da giuspier
P = V^2/R
230^2 ÷ 50 = 1058 W !
-
Buona Domenica !

Re: Contatore gestore di rete F-N invertiti

MessaggioInviato: 25 giu 2023, 7:23
da giuspier
P. S. :
Un Differenziale da 0,3A pone un limite a questo consumo anomalo a 50 kWh mensili,
15 volte meno.
-
Analogamente, N Differenziali da 30mA lasciano passare circa :
N × 5kWh / mese .
-
Da notare che molti Elettrodomestici che incorporano Resistenze Corazzate e Comandi Unipolari , se non viene rispettata la Polarità della alimentazione possono dar luogo a Dispersioni Anomale.
-
Buona Domenica !

Re: Contatore gestore di rete F-N invertiti

MessaggioInviato: 25 giu 2023, 8:04
da giuspier
Da notare che molti Elettrodomestici che incorporano Resistenze Corazzate e Comandi Unipolari , se non viene rispettata la Polarità della alimentazione possono dar luogo a Dispersioni Anomale.
-
Una Spia al Neon tra il Conduttore che non viene interrotto e la Terra , segnalerà l' Inversione di Polarità e quanto ne consegue .
-
Buona Domenica !

Re: Contatore gestore di rete F-N invertiti

MessaggioInviato: 25 giu 2023, 11:53
da Cibachrome
giuspier ha scritto:Da notare che molti Elettrodomestici che incorporano Resistenze Corazzate e Comandi Unipolari , se non viene rispettata la Polarità della alimentazione possono dar luogo a Dispersioni Anomale.
-
Una Spia al Neon tra il Conduttore che non viene interrotto e la Terra , segnalerà l' Inversione di Polarità e quanto ne consegue .
-
Buona Domenica !


Ciao :)

Non sapevo questa cosa sugli elettrodomestici. Se non si può rispettare la polarità dell' elettrodomestico, è un bel problema.

Se possono dar luogo a dispersioni anomale, interviene il differenziale puro se è in classe AC?

Re: Contatore gestore di rete F-N invertiti

MessaggioInviato: 25 giu 2023, 12:04
da ThEnGi
Tieni conto che tutti gli eletrodomestici equipaggiati di fabbrica con una spina schuko o italiana (10/16), sono progettati per essere alimentati senza polarità.

Perciò in realtà il problema si riduce di molto.
Spesso sono i forni ad avere questo problema e le caldaie se vecchiotte, guarda caso eletrodomestici dove il cablaggio deve essere fatto ad HOC.

Momentaneamente si inverte F/N e si aspetta l'invervento del distributore.

In caso di dispersione superiore alla soglia interviene il differenziale