Pagina 1 di 1
Apertura differenziale durante blackout

Inviato:
24 giu 2023, 9:14
da six
Buongiorno a tutti, grazie in anticipo per le risposte.
Ho un impianto domestico costituito realizzato nel seguente modo:
-interruttore generale: magnetotermico differenziale Siemens 25C, 300mA
-linea 1: magnetotermico differenziale BTicino 16C, 30mA
-linea 2: magnetotermico differenziale BTicino 10C, 30mA
-linea 3: magnetotermico differenziale BTicino 10C, 30mA
In caso di black out, scatta solo il differenziale della linea 1. Da cosa può dipendere?
Re: Apertura differenziale durante blackout

Inviato:
24 giu 2023, 16:43
da Theodoro
Potrebbe anche essere il differziale, per scartare questa ipotesi si dovrebbe invertire il differenziale 1 con il 2 o il 3. Se succede ancora bisognerà sapere quali carichi sono collegati alla linea 1.
Re: Apertura differenziale durante blackout

Inviato:
24 giu 2023, 17:25
da MarcoD
Trovo il titolo:
"Apertura differenziale durante blackout" poco chiaro.
Se per black out intende mancanza di energia elettrica fornito alla o a più utenze del quartiere,. non vedo perché si dovrebbe aprire un differenziale.
Se si intende una dispersione nell'utenza che provoca l'intervento del differenziale della linea 1, trovo l'intervento regolare.
Re: Apertura differenziale durante blackout

Inviato:
24 giu 2023, 20:04
da six
Grazie per le risposte cerco di essere più chiaro.
Per black out intendo interruzione di fornitura da parte del gesto nella zona. Sulla linea sono presenti i seguenti carichi:
-caldaia
-termoconvettori
-condizionatori
-serrande automatiche
-elettropompa
-alcune prese
l'unica cosa attiva in quel momento era 1 condizionatore.
Inoltre nell'abitazione è presente un impianto fotovoltaico con accumulo, che in caso di blackout si spegne.
Re: Apertura differenziale durante blackout

Inviato:
24 giu 2023, 21:08
da boiler
Sì, ma il differenziale scatta all'inizio del blackout, durante il blackout o alla fine del blackout?
Nel titolo citi la seconda opzione che sinceramente considero molto improbabile.
Alla fine del blackout è invece piú verosimile.
Ci sono molti apparecchi con alimentatore elettronico che hanno un filtro in ingresso costituito (tra l'altro) da un condensatore tra fase e terra. Tutti questi condensatori scarichi in parallelo possono causare una corrente verso terra sufficiente all'intervento del differenziale.
Boiler
Re: Apertura differenziale durante blackout

Inviato:
24 giu 2023, 22:07
da six
Il differenziale è scattato contemporaneamente o subito dopo l'inizio del blackout. Sicuro non alla fine.
--
six, per rispondere utilizza il tasto "rispondi" e non il tasto "cita" quest'ultimo si utilizza per citare una parte di messaggio se necessario. Grazie.
mir
Re: Apertura differenziale durante blackout

Inviato:
24 giu 2023, 23:41
da six
Il differenziale è scattato contemporaneamente o subito dopo l'inizio del blackout. Sicuro non alla fine.
Re: Apertura differenziale durante blackout

Inviato:
25 giu 2023, 8:52
da giuspier
Significa che sta già lavorando in "Area di Scatto" e non ha margine per i Disturbi.
Cito :
[caldaia
-termoconvettori
-condizionatori
-serrande automatiche
-elettropompa
-alcune prese
l'unica cosa attiva in quel momento era 1 condizionatore.]
>
- Non contano solo i Carichi in uso, ma anche quelli Alimentati in Stand-by.
La maggior parte incorpora un Filtro Anti-disturbo collegato al Cordone di Alimentazione.
- Ciascuno di essi causa una Dispersione Fisiologica intorno 2mA, che si incrementa a causa di Armoniche, Variazioni della Tensione di Rete, Temporali, Transitori durante l' interruzione di Cortocircuiti presso grosse Utenze et cetera.
- Da non sottovalutare gli Elettrodomestici che incorporano Resistenze Corazzate
Se non viene rispettata la Polarità di alimentazione, possono causare Dispersioni Anomale .
>
- Conviene :
1) Dotare di Interruttore Bipolare dedicato i Carichi abitualmente collegati alle Prese avendo cura di disalimentarli dopo ogni utilizzo.
2) Dividere i Carichi tra 2 Differenziali che lavorerebbero correttamente in "Area di non Scatto" .
3) Alcune Apparecchiature necessitano di un Differenziale di "tipo A Immune" o di "tipo F" .
-
Buona Domenica !