Pagina 1 di 1

Verso di manovra interruttori

MessaggioInviato: 5 lug 2023, 18:03
da arabino1983
Buonasera riprendendo questo articolo:

https://www.electroyou.it/vis_resource. ... rizzontale.

Parlando degli interruttori posti in orizzontale, a me risulta che non sia più un obbligo il verso di manovra indicato. Avete qualche riferimento in merito?

Re: Verso di manovra interruttori

MessaggioInviato: 6 lug 2023, 16:21
da Goofy
La CEI EN 60447:2005 è in vigore e continua a indicare l'apertura dell'interruttore verso il basso o verso sinistra.

Re: Verso di manovra interruttori

MessaggioInviato: 7 lug 2023, 23:00
da arabino1983
Ma è obbligatorio o consigliato? E soprattutto quella norma sembra riferita alle interfacce uomo macchina non ai quadri di distribuzione.

Re: Verso di manovra interruttori

MessaggioInviato: 1 ago 2023, 16:30
da arabino1983
Goofy ha scritto:La CEI EN 60447:2005 è in vigore e continua a indicare l'apertura dell'interruttore verso il basso o verso sinistra.

Scusami io la ho letta ma dove è che mette questo obbligo? Io non ho trovato nulla.

Re: Verso di manovra interruttori

MessaggioInviato: 1 ago 2023, 19:47
da Goofy
Cattura.JPG

Re: Verso di manovra interruttori

MessaggioInviato: 2 ago 2023, 14:38
da arabino1983
Scusami ma non c'entra nulla con l'apertura di un interruttore.
Quella tabella che hai inserito è riferita al comando e controllo di un oggetto, cioè se l'oggetto mi deve salire o scendere, se abbasso o alzo la tensione ecc...

Inoltre la 61439-1 :

8.5.7 Senso di manovra ed indicazione delle posizioni di manovra
Le posizioni di manovra dei componenti e dei dispositivi devono essere identificate in modo
chiaro. Se il senso di manovra non è conforme alla IEC 60447, allora questo senso deve
essere chiaramente identificato.

Ed è chiaramente identificato in quanto sugli interruttori hai la linguetta rossa o verde che indica senza ombra di dubbio il verso in cui agire.