Verso di manovra interruttori

Inviato:
5 lug 2023, 18:03
da arabino1983
Buonasera riprendendo questo articolo:
https://www.electroyou.it/vis_resource. ... rizzontale.
Parlando degli interruttori posti in orizzontale, a me risulta che non sia più un obbligo il verso di manovra indicato. Avete qualche riferimento in merito?
Re: Verso di manovra interruttori

Inviato:
6 lug 2023, 16:21
da Goofy
La CEI EN 60447:2005 è in vigore e continua a indicare l'apertura dell'interruttore verso il basso o verso sinistra.
Re: Verso di manovra interruttori

Inviato:
7 lug 2023, 23:00
da arabino1983
Ma è obbligatorio o consigliato? E soprattutto quella norma sembra riferita alle interfacce uomo macchina non ai quadri di distribuzione.
Re: Verso di manovra interruttori

Inviato:
1 ago 2023, 16:30
da arabino1983
Goofy ha scritto:La CEI EN 60447:2005 è in vigore e continua a indicare l'apertura dell'interruttore verso il basso o verso sinistra.
Scusami io la ho letta ma dove è che mette questo obbligo? Io non ho trovato nulla.
Re: Verso di manovra interruttori

Inviato:
2 ago 2023, 14:38
da arabino1983
Scusami ma non c'entra nulla con l'apertura di un interruttore.
Quella tabella che hai inserito è riferita al comando e controllo di un oggetto, cioè se l'oggetto mi deve salire o scendere, se abbasso o alzo la tensione ecc...
Inoltre la 61439-1 :
8.5.7 Senso di manovra ed indicazione delle posizioni di manovra
Le posizioni di manovra dei componenti e dei dispositivi devono essere identificate in modo
chiaro. Se il senso di manovra non è conforme alla IEC 60447, allora questo senso deve
essere chiaramente identificato.
Ed è chiaramente identificato in quanto sugli interruttori hai la linguetta rossa o verde che indica senza ombra di dubbio il verso in cui agire.