Pagina 1 di 1

Problema sostituzione Finder con Shelly

MessaggioInviato: 6 lug 2023, 11:30
da claustro
Buongiorno a tutti ,
stavo cercando di sostituire un Finder 26.01.8.230 comandato da due pulsanti che accende una lampada a soffitto con uno Shelly1
il problema è che non mi torna come è collegato il relè che ho trovato così:

1- Marrone
3- x
A1- Viola
A2- Blu
4- x
2- Nero

A logica sul marrone in posizione 1 dovrei avere la fase ma invece ce l'ho sul 2 Nero che dovrebbe essere il ritorno dalla lampada

Se ho capito bene lo shelly ! andrebbe collegato cosi:

N neutro ex A2 sul relè
L e I fase ex 1 sul relè
SW pulsanti ex A1 sul relè
I Fase ex 1 sul relè
O ritorno lampada ex 2 sul relè

Ma aver trovato la fase su 2 mi ha mandato in palla e non vorrei fare casini
Grazie a tutti.
Andrea

punto_luce_rele_Shelly_1.png

punto_luce_rele_grosso.png

Re: Problema sostituzione Finder con Shelly

MessaggioInviato: 16 lug 2023, 7:09
da nicsergio
Sul Finder 26.01 i terminali 1 e 2 fanno capo ad un contatto pulito, quindi è indifferente dove si collega la fase ed il ritorno della lampada.

Re: Problema sostituzione Finder con Shelly

MessaggioInviato: 20 lug 2023, 11:06
da claustro
Grazie