Scelta sezione cavo di media tensione
Salve a tutti,
nel dimensionare un cavo MT UTENTE per un impianto da 1.3 MW fotovoltaico con connessione a 20 kV mi trovo di fronte ad una scelta per me semplice ma per niente comune, che mi preoccupa.
Avendo 1 km di linea fino alla cabina di consegna con il DG nel vano utente ed avendo solo 42 A max di corrente in MT, metterei un 3x35 mmq, il che ha una portata 156 A nel mio caso che è ben oltre i 42 A e avrei una caduta di tensione trascurabile (trascurando la reattanza di serie che è 1/10 della resistenza di serie, si avrebbero 81 V rispetto a 20 kV) ed una perdita di potenza trascurabile (7,3 kW che rispetto a 1.3 MW possiamo dire di essere trascurabile).
Vedendo però gli schemi tipici di impianti simili già installati, parlando sempre di cavo dell'utente, vedo sezioni ben piu grandi, di 95 mmq ed oltre, nonostante si hanno le stesse distanze e la stessa potenza. Mi chiedo se sia dovuto a dei calcoli miei sbagliati, se mi sfugge qualcosa (la corrente di avviamento del trasformatore che va oltre la portata del cavo per pochissimo tempo può rappresentare un problema), o se sia solo una questione di facile reperibilità.
Allego il datasheet del cavo che intendo utilizzare, un ARE4H1RX.
nel dimensionare un cavo MT UTENTE per un impianto da 1.3 MW fotovoltaico con connessione a 20 kV mi trovo di fronte ad una scelta per me semplice ma per niente comune, che mi preoccupa.
Avendo 1 km di linea fino alla cabina di consegna con il DG nel vano utente ed avendo solo 42 A max di corrente in MT, metterei un 3x35 mmq, il che ha una portata 156 A nel mio caso che è ben oltre i 42 A e avrei una caduta di tensione trascurabile (trascurando la reattanza di serie che è 1/10 della resistenza di serie, si avrebbero 81 V rispetto a 20 kV) ed una perdita di potenza trascurabile (7,3 kW che rispetto a 1.3 MW possiamo dire di essere trascurabile).
Vedendo però gli schemi tipici di impianti simili già installati, parlando sempre di cavo dell'utente, vedo sezioni ben piu grandi, di 95 mmq ed oltre, nonostante si hanno le stesse distanze e la stessa potenza. Mi chiedo se sia dovuto a dei calcoli miei sbagliati, se mi sfugge qualcosa (la corrente di avviamento del trasformatore che va oltre la portata del cavo per pochissimo tempo può rappresentare un problema), o se sia solo una questione di facile reperibilità.
Allego il datasheet del cavo che intendo utilizzare, un ARE4H1RX.

senza tutte quelle pugnette della formula che serve solo a confondere le idee.