Sgancio fotovoltaico

MessaggioInviato: 10 lug 2023, 22:14
da ma4verick55
Capannone soggetto ai VVF. Viene installato un impianto FV con inverter esterni al compartimento; dentro il capannone entra solo la linea in c.a. Usando lo sgancio preesistente, l'inverter si spegne, ma non garantisce il sezionamento della linea in c.a. entrante. Secondo voi è sufficiente lo spegnimento ?

Re: Sgancio fotovoltaico

MessaggioInviato: 11 lug 2023, 14:44
da Baldo199
Se non erro è stato un argomento già trattato.. si diceva che basta la disalimentazione, non necessariamente il sezionamento.
Ciao

Re: Sgancio fotovoltaico

MessaggioInviato: 11 lug 2023, 21:15
da Mike
ma4verick55 ha scritto:Capannone soggetto ai VVF. Viene installato un impianto FV con inverter esterni al compartimento; dentro il capannone entra solo la linea in c.a. Usando lo sgancio preesistente, l'inverter si spegne, ma non garantisce il sezionamento della linea in c.a. entrante. Secondo voi è sufficiente lo spegnimento ?


Condizione richiesta e sufficiente è l'assenza di tensione all'interno del compartimento, l'inverter una volta che non ha più il riferimento della rete (sgancio generale), non eroga più nulla.