MessaggioInviato: 11 lug 2023, 14:41
da Duracell
Salve devo prevedere la distribuzione dell'impianto elettrico per un edificio storico dove non ci sono tubazioni sottotraccia ne tantomeno controsoffitti.
Cosa mi consigliate di utilizzare al posto delle solite canaline e o tubazioni in pvc/acciaio ?
Magari a qualcuno di voi gli è già capitato una situazione del genere
Grazie
Saluti

Re: Distribuzione a vista edificio storico

MessaggioInviato: 11 lug 2023, 15:45
da boiler
Questa azienda produce cavi dall'aspetto classico (isolamento di cotone), ma in versione moderna, con doppia isolazione interna in PVC. Sono certificati secondo le solite norme del caso.
https://www.creative-cables.com/large-s ... 00170.html

Ci sono anche gli accessori di fissaggio simili ai vecchi isolatori di ceramica.

Io non sono in grado di giudicare se un'installazione a vista di questo tipo di cavo sulla parete sarebbe un lavoro "a norma". Qui deve intervenire un esperto.

Hanno anche una (limitata) scelta di prese e interruttori.

Boiler

P.S.: Made in Italy :cool:

Re: Distribuzione a vista edificio storico

MessaggioInviato: 11 lug 2023, 15:45
da Opi57
Non sono male gli impianti realizzati con tubi di rame come fossero idraulici.
Poi ho un'altra idea balzana che abbozzo appena non avendone sufficienti conoscenze:
Ci sono i bus per impianti domotici che credo viaggino per tutto l'edificio con 4(?) fili due per la potenza e due per il segnale; se facessi girare questi fili sottoforma di cavi intrecciati, rivestiti in tessuto e tenuti su da isolatori in porcellana, potresti contenerne il numero. Magari adesso interverrà qualcuno più esperto che aggiusterà il tiro.
Aloa, rb

Re: Distribuzione a vista edificio storico

MessaggioInviato: 11 lug 2023, 16:32
da boiler
boiler ha scritto:Questa azienda produce cavi dall'aspetto classico (isolamento di cotone), ma in versione moderna

Anche qui: https://ceraunavolta.io/catalogo/, con piú scelta

Boiler

Re: Distribuzione a vista edificio storico

MessaggioInviato: 11 lug 2023, 16:40
da ThEnGi
Non ci sono limitazioni o indicazioni dalla belle arti ?

Devi rifare tutto o hai qualcosa a cui ispirarti ?

O_/

Re: Distribuzione a vista edificio storico

MessaggioInviato: 11 lug 2023, 17:21
da Danielex
boiler ha scritto:Questa azienda produce cavi dall'aspetto classico (isolamento di cotone), ma in versione moderna, con doppia isolazione interna in PVC. Sono certificati secondo le solite norme del caso.
https://www.creative-cables.com/large-s ... 00170.html

Ci sono anche gli accessori di fissaggio simili ai vecchi isolatori di ceramica.

Io non sono in grado di giudicare se un'installazione a vista di questo tipo di cavo sulla parete sarebbe un lavoro "a norma". Qui deve intervenire un esperto.

Hanno anche una (limitata) scelta di prese e interruttori.

Boiler

P.S.: Made in Italy :cool:


Io li uso spesso per costruire apparecchi di illuminazione.

Ma non sono idonei alla posa fissa (non ci sono certificazioni CPR).
Anche se fossero CPR non sono idonei a questo tipo di posa, perché potrebbero essere al massimo in classe Eca (H05VV-F).
O_/

Re: Distribuzione a vista edificio storico

MessaggioInviato: 11 lug 2023, 17:23
da Danielex
In un caso recente ho previsto tubazioni in rame.

Con i cavi a vista occhio a verificare l'idoneità dei medesimi, in particolare la classe di reazione al fuoco.

O_/

Re: Distribuzione a vista edificio storico

MessaggioInviato: 11 lug 2023, 17:33
da boiler
Danielex ha scritto:Ma non sono idonei alla posa fissa (non ci sono certificazioni CPR).
Anche se fossero CPR non sono idonei a questo tipo di posa, perché potrebbero essere al massimo in classe Eca (H05VV-F).

Io non ne capisco nulla, riporto solo il documento che ho trovato sul sito del produttore, ma sembrerebbe soddisfare quanto tu citi: https://ceraunavolta.io/wp-content/uplo ... Trecce.pdf

Boiler

Re: Distribuzione a vista edificio storico

MessaggioInviato: 11 lug 2023, 17:52
da Danielex
Prima mi riferivo a creative cables (come da quotatura).

In ogni caso anche quelli che hai linkato in questo ultimo posto hanno reazione al fuoco Eca o peggio Fca (in genere non installabili a vista in contesti come quello descritto dall'OP, da valutare puntualmente).
O_/

Re: Distribuzione a vista edificio storico

MessaggioInviato: 11 lug 2023, 18:01
da NSE
Se trovi chi ha la mano per montarli, in passato mi sono venuti bene impianti con l'ex pyrotenax ovvero cavo ad isolamento minerale.
Serve la mano però, perché per stenderli belli dritti bisogna saperci fare.

Va visto che tipo di impianto devi fare. . quanto è invasivo da un punti di vista volumetrico.