Contatti indiretti - Sistema TN-S - Massa vicino al Trafo

MessaggioInviato: 13 lug 2023, 23:58
da jhonny
In alcuni articoli in rete e anche sul carrescia ho trovato il seguente passaggio in merito ai sistemi TN-S:

"...Un discorso particolare fa fatto per un guasto che si verificasse, nelle vicinanze del trasformatore (vedi anche capitolo “Cabina elettrica d’utente MT/BT”), su di una massa all’inizio dell’impianto (ad esempio il quadro generale di distribuzione nella cabina di trasformazione). Normalmente una situazione di questo tipo non introduce tensioni di contatto pericolose se la distanza della massa dal trasformatore non è eccessiva (a seconda della potenza del trasformatore e della sezione del PE la distanza limite può essere compresa tra i 10 e i 30 metri), data la prevalenza dell’impedenza del trasformatore ZT rispetto a quella del conduttore di protezione..."

Qualcuno riesce a farmi un esempio pratico/numerico di quanto sopra esposto?

Quale passaggio normativo della 64-8 riporta tale informazione?

Grazie.

Re: Contatti indiretti - Sistema TN-S - Massa vicino al Traf

MessaggioInviato: 26 lug 2023, 8:00
da Goofy
Hai già visto TNE 12/1991?

Si tratta comunque di un partitore di tensione.
Nella 64-8 non dovrebbe esserci nulla: la norma ti impone di limitare la tensione di contatto, non come farlo.

Re: Contatti indiretti - Sistema TN-S - Massa vicino al Traf

MessaggioInviato: 26 lug 2023, 12:00
da jhonny
Purtroppo non ho la TNE 12/1991. Avevo trovato tale riferimento se non erro sul Carrescia ma purtroppo non riesco a verificare.

Re: Contatti indiretti - Sistema TN-S - Massa vicino al Traf

MessaggioInviato: 26 lug 2023, 14:47
da Mike
jhonny ha scritto:Purtroppo non ho la TNE 12/1991. Avevo trovato tale riferimento se non erro sul Carrescia ma purtroppo non riesco a verificare.


Qua trovi tutto e di più

Re: Contatti indiretti - Sistema TN-S - Massa vicino al Traf

MessaggioInviato: 26 lug 2023, 16:35
da Goofy
Mike ha scritto:
Qua trovi tutto e di più


In realtà il testo "Fondamenti di sicurezza elettrica" nella edizione che ho io tratta sommariamente la questione e, in una nota, rimanda per approfondimenti al numero citato della rivista TNE.

Re: Contatti indiretti - Sistema TN-S - Massa vicino al Traf

MessaggioInviato: 26 lug 2023, 18:38
da jhonny
Sono riuscito a verificare anche nell'edizione in mio possesso rimanda a TNE che purtroppo non ho.

Re: Contatti indiretti - Sistema TN-S - Massa vicino al Traf

MessaggioInviato: 27 lug 2023, 10:35
da Mike
Ho controllato, effettivamente anche sulla mia edizione del 2009. Lo trovo assurdo, potevano inserirlo, per questo motivo rendo disponibile l'estratto, puoi scaricarlo qui

Re: Contatti indiretti - Sistema TN-S - Massa vicino al Traf

MessaggioInviato: 27 lug 2023, 10:55
da Goofy
Ciao Foto UtenteMike, nel tuo link manca la prima pagina, spero non ci siano problemi di diritti
Cattura1.JPG

Re: Contatti indiretti - Sistema TN-S - Massa vicino al Traf

MessaggioInviato: 27 lug 2023, 14:44
da Mike
Goofy ha scritto:Ciao Foto UtenteMike, nel tuo link manca la prima pagina, spero non ci siano problemi di diritti
Cattura1.JPG


Strano, comunque grazie! Nessun problema, io pago l'abbonamento ed è prevista la stampa di 100 pagine/anno

Re: Contatti indiretti - Sistema TN-S - Massa vicino al Traf

MessaggioInviato: 28 lug 2023, 16:24
da jhonny
Ringrazio tutti per l'importante contributo. Dopo aver letto la trattazione della TNE il concetto è ora chiaro. Non è chiara solamente la chiusura sotto riportata.
In particolare non è chiaro se si debba prevedere doppio isolamento o relè di terra dato che poco prima viene asserito che il guasto non è pericoloso.