Salve,
nelle schede tecniche dei cavi, viene indicata sempre la resistenza dei cavi in DC. Ma se usassi i cavi in AC, posso considerare tale resistenza approssimativamente uguale a quella in DC?
Inoltre, nel caso di cavi multipolari, la resistenza elettrica indicata fa riferimento sempre a quella di un solo polo all'interno della guaina? Ho preso 5 schede tecniche diverse e nessuno specifica questi due aspetti.

Grazie in anticipo

Re: Resistenza in DC = resistenza cavi in AC?

MessaggioInviato: 14 lug 2023, 19:03
da mir
Per le linee in cavo con parametri trasversali trascurabili, le costanti elettriche da considerare sono la resistenza e la reattanza.
Per la resistenza elettrica unitaria dei cavi espressa dalle caratteristiche fisiche del conduttore,si ricava da tabelle dei cavi fornite dai costruttori, oppure si determina con :
r_{l}= \frac{K\cdot \rho }{S}
dove S espressa in mm^{2} è la sezione dei conduttori, mentre \rho espressa in \Omega mm^{2}/m è la resistività dei conduttori alla temperatura di esercizio del cavo,
per il rame vale:
0.0178\Omega mm^{2}/m
per l'alluminio vale:
0.0284  \Omega mm^{2}/m
mentre K è un coefficiente che tiene conto della resistenza effettiva rispetto a quella teorica ed arriva per alcuni tipi di cavi anche ad 1,2.

Se è nota la resistenza a 20\, ^\circ \text{C} indicata con r_{l20^\circ} la resistenza r_{l} alla temperatura di servizio \Theta_{s} del cavo si calcola con,
per i cavi in rame :
r_{l}= r_{l20}\frac{234,5+\Theta s}{254,5}
per i cavi in alluminio:
r_{l}= r_{l20}\frac{232,5+\Theta s}{252,5}

Per la reattanza induttiva unitaria x_{l} il valore si determina moltiplicando l'induttanza unitaria deducibile dalle tabelle per il valore di \omega = 2\pi f

Re: Resistenza in DC = resistenza cavi in AC?

MessaggioInviato: 14 lug 2023, 20:20
da Digisamuel98
Ciao mir. Grazie per la risposta, ma mi chiedevo se la resistenza presa dalle tabelle dei conduttori, espressa come dicevo quasi sempre in DC a 20°, posso considerarla approssimativamente uguale a quella in AC o meno

Re: Resistenza in DC = resistenza cavi in AC?

MessaggioInviato: 14 lug 2023, 20:27
da MarcoD
Nel web ho trovato questo, forse di interesse:
https://www.engineerplant.it/dtec/effet ... uttori.php
O_/

Re: Resistenza in DC = resistenza cavi in AC?

MessaggioInviato: 15 lug 2023, 11:32
da GioArca67
I valori tabellati sulle schede tecniche considerano la sezione nominale e dovrebbero già tenere in considerazione la (trascurabile per cavi fino a 95-120mm2) riduzione per effetto pelle

Re: Resistenza in DC = resistenza cavi in AC?

MessaggioInviato: 15 lug 2023, 16:16
da EcoTan
Nelle aree di alcuni impianti con atmosfera potenzialmente esplosiva, si usava (o si usa ancora) infilare i cavi elettrici in tubazioni speciali di acciaio. In tal caso bisogna tassativamente evitare di infilare in un tubo un solo cavo unipolare, perché il campo magnetico sul ferro farebbe disastri. Certamente anche la resistenza equivalente risulterebbe alterata.