funzionamento relay di sicurezza doppio canale - guasto
buongiorno,
ho una domanda riguardo i moduli relay di sicurezza in configurazione doppio canale.
Ad esempio questo (CS-AR-01) con scheda tecnica diagrammi di funzionamento e collegamento: previsto pulsante a due canali (emergenza), riarmo manuale, doppio relay di potenza in serie, ausiliari in serie sul circuito di riarmo. Vedere allegati.
il doppio canale permette di evidenziare un singolo guasto. Ho un dubbio nel caso 2-.
1- nel caso in cui uno dei due relay di potenza (KM1 o KM2) si incolli, in seguito all'emergenza premuta il riarmo non è possibile (un ausiliario viene aperto sulla serie). Questo è chiaro.
2- nel caso in cui un contatto del pulsante di emergenza NC sia incollato, quindi il pulsante apre solo un contatto dei due canali: in questo caso i relay di potenza (KM1 e KM2) vengono aperti comunque (come si evince dagli schemi diagrammi di funzionamento) e la funzione di sicurezza è assicurata, mentre anche in questo caso la mancanza di un contatto chiuso del pulsante non dovrebbe permettere il riarmo successivo.
Corretto?
Questo comportamento è meno intuitivo perché dato dal funzionamento e logica interna del modulo.
Chiedo se qualcuno ha esperienza in merito.
Grazie
ho una domanda riguardo i moduli relay di sicurezza in configurazione doppio canale.
Ad esempio questo (CS-AR-01) con scheda tecnica diagrammi di funzionamento e collegamento: previsto pulsante a due canali (emergenza), riarmo manuale, doppio relay di potenza in serie, ausiliari in serie sul circuito di riarmo. Vedere allegati.
il doppio canale permette di evidenziare un singolo guasto. Ho un dubbio nel caso 2-.
1- nel caso in cui uno dei due relay di potenza (KM1 o KM2) si incolli, in seguito all'emergenza premuta il riarmo non è possibile (un ausiliario viene aperto sulla serie). Questo è chiaro.
2- nel caso in cui un contatto del pulsante di emergenza NC sia incollato, quindi il pulsante apre solo un contatto dei due canali: in questo caso i relay di potenza (KM1 e KM2) vengono aperti comunque (come si evince dagli schemi diagrammi di funzionamento) e la funzione di sicurezza è assicurata, mentre anche in questo caso la mancanza di un contatto chiuso del pulsante non dovrebbe permettere il riarmo successivo.
Corretto?
Questo comportamento è meno intuitivo perché dato dal funzionamento e logica interna del modulo.
Chiedo se qualcuno ha esperienza in merito.