ciao,
gli Asita che citi sono strumenti validi e concorrenziali sul prezzo.
devo ammettere tuttavia che il loro tasso di guasto è leggermente più alto di altri.
visita anche il sito dell'HT, in particolare il GSC60, che permette anche monitoraggi e analisi delle reti elettriche. occhio che per eseguire determinate misure l'HT richiede l'acquisto di strumentazione di corredo (misuratori di impedenze ad alta risoluzione, amperometri, milliamperometri, ecc).
sono strumenti che permettono un ottima analisi e verifica di impianti in bassa tensione (sistemi TT), e lato bassa di sistemi TN. Per intenderci, una volt-amperometrica degna di questo nome su una cabina a 20 kV, lascia il tempo che trova.
per quanto riguarda le tarature, dipende da chi sei (verificatore? progettista? installatore?)
se sei un verificatore di un organismo ai sensi del 462/01 non hai scampo: taratura presso laboratorio che emetta certificato LAT (la periodicità la decidi tu in base alla frequenza di utilizzo e all'accettabilità dell'errore, vedi vecchia guida CEI 0-11 e CEI 64-14 V1);
se sei progettista o installatore ritengo sufficiente (è una questione di costo) un rapporto di taratura ISO.
NOTA: lo strumento AS5060 ha dei "parenti" marcati da altre aziende.
prova a cercare Metrel.