Pagina 1 di 1

Obbligo sgancio di emergenza fotovoltaico

MessaggioInviato: 21 lug 2023, 19:12
da Digisamuel98
Salve a tutti, sapete se il pulsante di sgancio di emergenza è obbligatorio per impianti fotovoltaici? Se si, per quali categorie?

Re: Obbligo sgancio di emergenza fotovoltaico

MessaggioInviato: 21 lug 2023, 21:06
da Mike
Digisamuel98 ha scritto:Salve a tutti, sapete se il pulsante di sgancio di emergenza è obbligatorio per impianti fotovoltaici? Se si, per quali categorie?


Nelle attività soggette a prevenzione incendi. Ma non è obbligatorio lo sgancio, bensì la soluzione per evitare che l'impianto FV rimanga in tensione durante l'intervento delle squadre di soccorso con il rischio di folgorazione. Se hai le condutture DC e l'inverter al di fuori del compartimento antincendio dell'attività soggetta è sufficiente il pulsante di sgancio generale perché nel momento in cui manca tensione di rete gli interverter non producono. Basta aggiungere la scritta "pulsante di sgancio generale impianto elettrico e impianto fotovoltaico" :mrgreen: