Sezionatore generale 40 A o più sezionatori?

MessaggioInviato: 27 lug 2023, 10:40
da Grayfocus
Ho un quadro in cui arrivano direttamente i montanti dal contatore fino all'appartamento ed all'interno del quadro sono collegati (e ponticellati) a svariati MTD Siemens Compatti (SIE 5SV13131KK10/16)

10 A - Luce Giorno
10 A - Luce Notte
16 A - Prese Giorno
10 A - Prese Notte
16 A - Mansarda e Solai (Luce e prese)
16 A - Prese 16 A Cucina, Bagni e Stireria
16 A - Esterno
16 A - Lavanderia
16 A - Prioritari (Frigo, Fridzer, Modem, etc.)

Se volessi installare un sezionatore come Generale per tutto il quadro, dovrei prendere un 40 A ?
Dovrei usare più di un sezionatore ?

Re: Sezionatore generale 40 A o più sezionatori?

MessaggioInviato: 27 lug 2023, 11:08
da Goofy
Montanti plurale, quanti sono? Impianto monofase con potenza non superiore a 6 kW?
Un interruttore generale è comodo, che vada bene un sezionatore da 40 A dipende da cosa c'è a monte.

Re: Sezionatore generale 40 A o più sezionatori?

MessaggioInviato: 27 lug 2023, 12:05
da guzz
I montanti sono protetti da uno o più interruttori?
Che caratteristiche ha/hanno questo/i interruttore/i?

Re: Sezionatore generale 40 A o più sezionatori?

MessaggioInviato: 27 lug 2023, 16:26
da Grayfocus
Goofy ha scritto:Montanti plurale, quanti sono? Impianto monofase con potenza non superiore a 6 kW?
Un interruttore generale è comodo, che vada bene un sezionatore da 40 A dipende da cosa c'è a monte.


Scusa, ho usato il plurale per indicare i due cavi nero e blu da 6mm. E' UN montante.

Per il momento è 3 kW ma con buona probabilità sarà portato a 4,5 kW.
La casa ha una metratura inferiore ai 100mq (se interessante), non ha induzione ne impianto di condizionamento. Gli unici elettrodomestici sono: Forno, Lavastoviglie, Lavatrice ed asciugatrice... ovviamente frigorifero.
E' una casa di campagna.

guzz ha scritto:I montanti sono protetti da uno o più interruttori?
Che caratteristiche ha/hanno questo/i interruttore/i?


Il contatore è esterno alla casa ed il montante entra direttamente in casa dentro al quadro, senza interruzioni e va nel primo MTD, poi tutti i ponticelli a monte degli altri MTD della Siemens.

Re: Sezionatore generale 40 A o più sezionatori?

MessaggioInviato: 27 lug 2023, 21:26
da SediciAmpere
vista la diferenza di prezzo irrisoria, invece del sezionatore metti un magnetotermico da 32A
se il montante è >3m sarebbe obbligatoria la protezione da cortocircuito subito a valle del contatore

Re: Sezionatore generale 40 A o più sezionatori?

MessaggioInviato: 27 lug 2023, 22:09
da guzz
Da quanto mi pare di capire, dal contatore parte il montante da 6 mmq che va direttamente al primo magnetotermico differenziale, dal quale poi è ponticellato sugli altri interruttori.

è corretto?

Spero che non sia stato un elettricista a fare un lavoro del genere, perché è al di fuori di qualsiasi decenza.

Quanto è distante il quadro dal contatore?

In ogni caso, queste modifiche non puoi farle tu, ma deve farle un elettricista degno di questo nome.

Re: Sezionatore generale 40 A o più sezionatori?

MessaggioInviato: 28 lug 2023, 9:19
da edgar
Domanda da ignorante del settore: cosa c'è che non va con i ponticelli?

Re: Sezionatore generale 40 A o più sezionatori?

MessaggioInviato: 28 lug 2023, 9:35
da guzz
Con i ponticelli assolutamente niente (ovviamente se fatti a regola d'arte)

Col fatto che il montante (se più lungo di 3 m) non sia protetto da un interruttore magnetotermico differenziale e col fatto che il quadro non abbia un interruttore o un sezionatore generale a monte di tutto, qualche problema c'è...

Re: Sezionatore generale 40 A o più sezionatori?

MessaggioInviato: 28 lug 2023, 12:00
da Grayfocus
SediciAmpere ha scritto:vista la diferenza di prezzo irrisoria, invece del sezionatore metti un magnetotermico da 32A
se il montante è >3m sarebbe obbligatoria la protezione da cortocircuito subito a valle del contatore


Quindi sarebbe sufficiente un Generale MT DA 32A ?

Esternamente alla casa c'è il quadro del provider dell'energia (qui la chiamano la lapide, per via della forma), all'interno c'è il quadro con il contatore.
A valle del contatore suppongo che i cavi passino in qualche tubo che arriva dentro alla casa direttamente.
Questo montante che arriva alla casa, si collega direttamente a monte del primo MTD Siemens compatto ed a sua volta è ponticellato a monte con gli altri MTD.
Quindi posso staccare singolarmente tutti i MTD ma non ho un Generale per staccare tutto in una mossa.
Tra il contatore ed il quadro interno alla casa ci saranno 10/15 metri di cavo circa.

guzz ha scritto:Da quanto mi pare di capire, dal contatore parte il montante da 6 mmq che va direttamente al primo magnetotermico differenziale, dal quale poi è ponticellato sugli altri interruttori.

è corretto?

Spero che non sia stato un elettricista a fare un lavoro del genere, perché è al di fuori di qualsiasi decenza.

Quanto è distante il quadro dal contatore?

In ogni caso, queste modifiche non puoi farle tu, ma deve farle un elettricista degno di questo nome.


Si è corretto.
Circa 10/15m
Non so chi l'abbia fatto, era già così.

Re: Sezionatore generale 40 A o più sezionatori?

MessaggioInviato: 28 lug 2023, 12:33
da edgar
guzz ha scritto:Con i ponticelli assolutamente niente (ovviamente se fatti a regola d'arte)

Pensavo fosse quello il problema, grazie per la spiegazione