Pagina 1 di 2
Illuminotecnica

Inviato:
1 set 2023, 11:42
da IngMar
Buongiorno a tutti,
ho un quesito:
ho un problema con il valore Emin/Emed di un locale area vendita facendo la simulazione sul Dialux.
Posto la foto.
Come si risolve tecnicamente?
Grazie

Re: Illuminotecnica

Inviato:
1 set 2023, 11:54
da GioArca67
Aumentare il numero di punti luce?
Re: Illuminotecnica

Inviato:
1 set 2023, 12:01
da IngMar
ho provato, solo che da 435 lx passa a piu di 700 lx, credo sia eccessivo. E comunque arriviamo 0.39/0.4 al max 0.50.
Re: Illuminotecnica

Inviato:
1 set 2023, 13:10
da blueice80
Secondo me hai le lampade distribuite male, nel senso che hai tipo una fila centrale e tanto spazio tra la fila e il muro perimetrale tantè che hai 1369 lux nel centro e 2,43 lux ai lati.
Poi per il calcolo crea una superficie di calcolo ad hoc, che non deve neccessariamente avere le dimensioni del locale.
Re: Illuminotecnica

Inviato:
1 set 2023, 13:50
da NSE
A parer mio dovresti capire come mai ti viene fuori 2 lux in un punto. Sembra quasi una zona in ombra (come sotto ad un tavolo), non è che devi attivare anche i contributi riflessi?
Re: Illuminotecnica

Inviato:
1 set 2023, 13:55
da NSE
Hai impostato i mobili? Ha impostato la zona marginale di calcolo?
Re: Illuminotecnica

Inviato:
1 set 2023, 13:58
da IngMar
no, quindi devo impostare una superficie di calcolo, che ovviamente è più ristretta
Re: Illuminotecnica

Inviato:
1 set 2023, 14:02
da NSE
Non ho dimestichezza con quel programma, l'ho usato secoli fa, ma 2 lux sono una zona in ombra ( e forte), cerca di capire dove sono, altrimenti ti falsa tutti i calcoli.
Re: Illuminotecnica

Inviato:
1 set 2023, 14:09
da IngMar
ok grazie
Re: Illuminotecnica

Inviato:
1 set 2023, 14:35
da Mike
Sì, c'è un errore di impostazione sul calcolo. Devi calcolare il livello di illuminamento sul piano di lavoro, non tutto l'ambiente, e in ogni caso nell'ambiente normalmente si considerare una fascia di rispetto di 0,5 m dal muro.