Impianto trifase domestico. Collegare neutro a terra
Buongiorno a tutti,
sono un installatore elettrico e a casa mia ho un impianto trifase da 10 kW.
La mia casa è in una zona rurale ed è l'ultima villetta della linea Enel a circa 1km di distanza dalla cabina MT/BT.
Proprio per evitare sottotensioni alle abitazioni più remote, la cabina è stata regolata a 240V (informazione ricevuta dal tecnico ENEL e confermata dal fatto che di notte quando non c'è assorbimento rilevante sulla linea, le tensioni sulle 3 fasi sono tutte circa 240V).
Io ho problemi come è prevedibile di sovra tensione e sotto tensione, cioè quando a monte ci sono assorbimenti importanti su una fase, la mia tensione su quella fase scende oltre i paramtri consentiti e contemporaneamente la tensione di un'altra fase sale oltre i limiti consentiti (es. fase 1=200V, fase 3=255V).
Il tecnico ENEL mi ha detto che dovrebbero fare due cose:
1) sostituire i cavi della linea con cavi di maggior sezione (sostituendo anche i pali perché non reggerebbero il peso dei nuovi cavi)
2) "rifasare" il neutro a terra ogni due pali, perché secondo il tecnico Enel la linea non è rifasata (cioè lungo la linea il neutro non viene messo a terra periodicamente). Hanno già controllato e non ci sono morsetti allentati.
Il punto dolente è che secondo il tecnico, Enel impiegherà anni a fare questi lavori sia per via dei costi ma anche perché molti pali sono su proprietà private in pendii scoscesi, etc etc.
Quindi, e arrivo alla questione da sottoporvi, vorrei rifasare il neutro al centro stella prima del mio impianto collegandolo a terra tramite una puntazza dedicata.
Ovvero, vorrei installare una nuova puntazza a terra, prelevare il neutro immediatamente a valle del contatore e collegarlo alla puntazza dedicata (così da non mescolare e compromettere la linea di terra domestica).
In pratica farei un rifasamento del neutro a valle del contatore, senza dover aspettare ENEL.
In questo modo dovrei risolvere almeno i picchi di sovratensione che avvengono quando c'è una sottotensione. Certo non risolvo la sottotensione, ma almeno tengo sottocontrollo la sovratensione.
Grazie in anticipo per i vostri contributi
sono un installatore elettrico e a casa mia ho un impianto trifase da 10 kW.
La mia casa è in una zona rurale ed è l'ultima villetta della linea Enel a circa 1km di distanza dalla cabina MT/BT.
Proprio per evitare sottotensioni alle abitazioni più remote, la cabina è stata regolata a 240V (informazione ricevuta dal tecnico ENEL e confermata dal fatto che di notte quando non c'è assorbimento rilevante sulla linea, le tensioni sulle 3 fasi sono tutte circa 240V).
Io ho problemi come è prevedibile di sovra tensione e sotto tensione, cioè quando a monte ci sono assorbimenti importanti su una fase, la mia tensione su quella fase scende oltre i paramtri consentiti e contemporaneamente la tensione di un'altra fase sale oltre i limiti consentiti (es. fase 1=200V, fase 3=255V).
Il tecnico ENEL mi ha detto che dovrebbero fare due cose:
1) sostituire i cavi della linea con cavi di maggior sezione (sostituendo anche i pali perché non reggerebbero il peso dei nuovi cavi)
2) "rifasare" il neutro a terra ogni due pali, perché secondo il tecnico Enel la linea non è rifasata (cioè lungo la linea il neutro non viene messo a terra periodicamente). Hanno già controllato e non ci sono morsetti allentati.
Il punto dolente è che secondo il tecnico, Enel impiegherà anni a fare questi lavori sia per via dei costi ma anche perché molti pali sono su proprietà private in pendii scoscesi, etc etc.
Quindi, e arrivo alla questione da sottoporvi, vorrei rifasare il neutro al centro stella prima del mio impianto collegandolo a terra tramite una puntazza dedicata.
Ovvero, vorrei installare una nuova puntazza a terra, prelevare il neutro immediatamente a valle del contatore e collegarlo alla puntazza dedicata (così da non mescolare e compromettere la linea di terra domestica).
In pratica farei un rifasamento del neutro a valle del contatore, senza dover aspettare ENEL.
In questo modo dovrei risolvere almeno i picchi di sovratensione che avvengono quando c'è una sottotensione. Certo non risolvo la sottotensione, ma almeno tengo sottocontrollo la sovratensione.
Grazie in anticipo per i vostri contributi