[201] Re: Potere di interruzione magnetotermico

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 5 dic 2023, 18:21

sonusfaber ha scritto:Larticolo non fa altro che riportare un sacco di paragrafi della norma tecnica.
la frase riportata non è parte della norma, ma è il commento della redazione di NT24.

Stai dicendo quindi che è una affermazione falsa?

Se stai chiedendo a me ...

L'articolo riporta paragrafi di due distinte norme (0-21 e 0-16), che si applicano ognuna ad una diversa tipologia di forniture. Della 0-21 viene riportata anche la parte prescrittiva per quanto riguarda il tuo problema ("Il valore della corrente di cortocircuito massima, da considerare per la scelta delle apparecchiature dell’Utente, è convenzionalmente assunto" ... "Le prescrizioni del presente paragrafo si applicano anche " ...).

L'affermazione a commento, secondo me, non e' ne' vera ne' falsa, e' semplicemente ambigua sotto molti aspetti.
Avatar utente
Foto Utentesisu70
142 2 4
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 470
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

0
voti

[202] Re: Potere di interruzione magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 dic 2023, 18:31

La domanda è sulla potenza di cortocircuito, la risposta sul valore di corrente :shock:
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
12,9k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5055
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[203] Re: Potere di interruzione magnetotermico

Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 5 dic 2023, 19:37

d'accordo... ma lascia stare la domanda del utente del forum di NT24 che è raffazzonata.

La redazione di NT24 riporta il solito paragrafo dell 0-21 che dice che si considera 6 kA per mono fase etc. etc. (riporta come copia incolla della norma) e poi aggiunge
"Nulla osta al progettista in fase di progetto preliminare, quando possibile, di misurare alla fornitura i valori della corrente di c.to c.to e considerare tali valori nella progettazione dell’impianto."

Io non ci vedo nulla di ambiguo: o ha scritto una fesseria o ha scritto una cosa giusta.
Avatar utente
Foto Utentesonusfaber
75 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 123
Iscritto il: 8 gen 2015, 1:49

2
voti

[204] Re: Potere di interruzione magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 dic 2023, 21:22

Io penso che le scelte progettuali siano appunto del progettista, che deve sempre prendere la responsabilità di quel che fa e risponderne di persona; aggiungo anche, come ho già scritto, che in tanti casi la corrente di cortocircuito possa essere considerata più bassa di quella indicata dalla CEI 0-21.
Resta fermo che quasi mai il vantaggio che deriva dal considerare il valore vero sia superiore alle rogne che ne possono derivare.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
12,9k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5055
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[205] Re: Potere di interruzione magnetotermico

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 6 dic 2023, 23:40

sonusfaber ha scritto:Io non ci vedo nulla di ambiguo: o ha scritto una fesseria o ha scritto una cosa giusta.

Se "considerare tali valori" significasse necessariamente ed esattamente "utilizzare il valore misurato di corrente di cortocircuito, e solo quel valore, per dimensionare il potere di interruzione del DG senza per questo violare la norma/legge" non sarebbe ambiguo, ma visto che tale equivalenza non sussiste, la frase rimane ambigua.
Avatar utente
Foto Utentesisu70
142 2 4
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 470
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

0
voti

[206] Re: Potere di interruzione magnetotermico

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 8 dic 2023, 12:28

sonusfaber ha scritto:Ciao
tornando alla domanda iniziale... nel frattempo avevo aperto una richiesta a e-distribuzione, che, per la mia fornitura trifase, mi risponde quanto segue:
----------------------
Gentile Cliente,
con riferimento alla sua nota, a noi pervenuta a mezzo portale web in data 27.09.2023 e alla nostra
precedente risposta del 27.10.2023 prot. ED-27/10/2023-O0003667, le comunichiamo che il valore della
corrente di cortocircuito massima relativa alla sua fornitura associata al codice POD in oggetto è: 6 kA.


chissa se a risponderti è stato un tecnico o ingegnere oppure un qualunque operatore front desk dopo aver letto i vari opuscoli FAQ... dato che non ha specificato se quel dato è riferito al corto fase -fase (convenzionalmente assunto in 10 kA per forniture trifase fino a 33 kW) oppure il valore di corto circuito fase-neutro della fornituta trifase (convenzionalemente assunto inn 6kA salvo diversa comunicazione del distributore).
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
165 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 563
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[207] Re: Potere di interruzione magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 dic 2023, 12:57

apro un O.T., per curiosità
Nel caso in cui il distributore si accorga che in un punto di consegna particolarmente vicino al trasformatore la Icc superi i valori convenzionalmente assunti, come potrebbe abbassarla per rientrare nei limiti e proteggere l'utente? avrebbe senso aggiungere tre induttori?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
3.598 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4135
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

1
voti

[208] Re: Potere di interruzione magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 dic 2023, 13:13

Dovrebbe avvisare i clienti.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
12,9k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5055
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[209] Re: Potere di interruzione magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 dic 2023, 19:06

non è proprio possibile ridurlo di proposito?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
3.598 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4135
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

1
voti

[210] Re: Potere di interruzione magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 9 dic 2023, 21:04

Per avere correnti di corto più alte servirebbero trasformatori diversi da quelli in uso, e inoltre la fornitura dovrebbe anche essere molto vicina al trasformatore, quindi il problema non si pone.