Re: Potere di interruzione magnetotermico
Inviato: 11 dic 2023, 21:58
La mia domanda a Tuttonormel:
"[...] chiedo se la "protezione combinata contro i cortocircuiti", o filiazione, è prevista anche per gli interruttori per uso domestico o similare (CEI EN 60898-1).
Tutte le tabelle di coordinamento che ho visto sono riferite alla norma CEI EN 60947-2, mi sfugge qualcosa?"
La risposta:
"[...] La protezione combinata di cortocircuito può riguardare anche gli interruttori ad uso domestico e similare (EN 60898).
Sul mercato sono disponibili tabelle di filiazione riferite alla corrente nominale di cortocircuito (Icn) definita secondo la norma EN 60898.
Si consiglia di chiedere spiegazioni al costruttore che fa riferimento soltanto alla norma EN 60947-2.[...]"
Quindi torna molto utile la tabella Bticino indicata da lennyleonard
"[...] chiedo se la "protezione combinata contro i cortocircuiti", o filiazione, è prevista anche per gli interruttori per uso domestico o similare (CEI EN 60898-1).
Tutte le tabelle di coordinamento che ho visto sono riferite alla norma CEI EN 60947-2, mi sfugge qualcosa?"
La risposta:
"[...] La protezione combinata di cortocircuito può riguardare anche gli interruttori ad uso domestico e similare (EN 60898).
Sul mercato sono disponibili tabelle di filiazione riferite alla corrente nominale di cortocircuito (Icn) definita secondo la norma EN 60898.
Si consiglia di chiedere spiegazioni al costruttore che fa riferimento soltanto alla norma EN 60947-2.[...]"
Quindi torna molto utile la tabella Bticino indicata da lennyleonard