Prove previste da CEI 64-8 per messa in servizio impianti.

MessaggioInviato: 3 ott 2023, 19:04
da Mastriko
Buonasera a tutti, vorrei chiedervi un chiarimento in merito alle prove previste dalla CEI 64-8 al paragrafo 61.3, che devono essere eseguite prima della messa in servizio degli impianti elettrici:

Le due seguenti prove:
- e) protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione (61.3.6);
- f) protezione addizionale (61.3.7);

In che cosa consisterebbero ai fini pratici??
Sono entrambe prove previste sugli interruttori differenziali (eseguite con strumentazione opportuna che mira a verificare tempi di interventi e correnti a cui si verifica l'intervento) o mi sono perso io qualcosa??

Non riesco a capire qual è la differenza tra le due?

Ci sarebbe qualcuno che mi sa spiegare le differenze delle due prove??
O eventualmente potete darmi qualche riferimento dove trovo chiarimenti??

Grazie, saluti, Buona serata a tutti!!

Re: Prove previste da CEI 64-8 per messa in servizio impiant

MessaggioInviato: 4 ott 2023, 12:41
da lillo
ciao,
premetto che le numerazioni dei capitoli sono cambiate nell'edizione del 2021.
Foto UtenteMastriko ha scritto:Sono entrambe prove previste sugli interruttori differenziali (eseguite con strumentazione opportuna che mira a verificare tempi di interventi e correnti a cui si verifica l'intervento)

esatto.
in aggiunta se la protezione addizionale è fornita da un collegamento equipotenziale supplementare ne devi valutare la continuità elettrica.
O_/

Re: Prove previste da CEI 64-8 per messa in servizio impiant

MessaggioInviato: 4 ott 2023, 17:40
da Mastriko
OK, grazie.

Ma quindi i magnetotermici non centrano nulla in queste due prove??

Saluti, a presto

Re: Prove previste da CEI 64-8 per messa in servizio impiant

MessaggioInviato: 4 ott 2023, 18:00
da lillo
ciao,
nel caso in cui i magnetotermici siano utilizzati per la protezione dai contatti indiretti (solo in sistemi TN, e nei sistemi IT, che al doppio guasto si configurano TN), si effettua la misura di impedenza e la verifica del coordinamento con la relativa protezione.

Re: Prove previste da CEI 64-8 per messa in servizio impiant

MessaggioInviato: 4 ott 2023, 18:21
da Mastriko
ok, grazie davvero!!