Pagina 1 di 1

Selettività magnetotermici

MessaggioInviato: 9 ott 2023, 0:05
da angus
Mi trovo nella situazione di dover alimentare 2 appartamenti con lo stessa fornitura di energia (potenza contrattuale 6 kW).
La richiesta del cliente è quella di "dedicare" ad ogni appartamento metà della potenza totale.

Appena sotto al contatore di energia avrò un quadro con 2 magnetotermici che faranno da DGL.
Che corrente nominale dovrebbero avere questi magnetotermici per fare in modo di sfruttare il massimo della potenza e possibilmente senza far intervenire il limitatore elettronico del contatore di energia in caso di sovraccarico in uno dei due appartamenti ?

Re: Selettività magnetotermici

MessaggioInviato: 9 ott 2023, 1:51
da Franco012
angus ha scritto:Mi trovo nella situazione di dover alimentare 2 appartamenti con lo stessa fornitura di energia [...]

Faccio presente che se gli appartamenti sono unità distinte, senza alcun legame di vincolo (es. non sono rispettivamente abitazione principale e pertinenza), allora si può configurare un "utente nascosto", situazione legalmente proibita.

Re: Selettività magnetotermici

MessaggioInviato: 9 ott 2023, 4:23
da SediciAmpere
Mi associo all'osservazione i Franco012.
Se invece non fossi nella situazione di "utente nascosto", potresti aggiungere due unità controllo carichi impostate a 3,3 kW. Oppure, se ci vive stessa persona o famiglia, una sola unità impostata a 6 kW che aziona due campanelli, uno in ogni appartamento

Re: Selettività magnetotermici

MessaggioInviato: 9 ott 2023, 8:00
da angus
Grazie per l'osservazione dell'utente nascosto, nella realtà sono due appartamenti di una stessa proprietà che li affitta a turisti per brevi periodi.

In ogni caso, mi dite che il controllo carichi sia preferibile rispetto alla scelta di un particolare magnetotermico?

Re: Selettività magnetotermici

MessaggioInviato: 9 ott 2023, 8:49
da GioArca67
Sì, con un magnetotermico da 16A puoi assorbire fino a 23A.
Potresti provare con uno da 12A. Occorre fare un po' di conti se rientri nelle maschere di intervento del contatore.

Re: Selettività magnetotermici

MessaggioInviato: 9 ott 2023, 9:10
da Giovanni123
Ciao, a parer mio è preferibile un controllo carichi. Con degli interruttori li devi poi riarmare manualmente e se gli appartamenti vengono affittati a turisti non è proprio la cosa più pratica da fare. Ad esempio, il controllo carichi lo puoi anche impostare in modo che stacchi solo le prese, ma che rimanga attiva l'illuminazione. Le prese si riattivano da sole dopo un certo tempo, il proprietario lascia un cartello di avvertimento che spiega brevemente come funziona il sistema e non ha il problema di ricevere telefonate nelle ore più assurde perché il turista svedese di turno ha fatto saltare la luce :lol: